О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Оросители розеткой вверх

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.06.2018 16:08:32]
 Здравствуйте,
1.На эпюрах орошения (например оросители СВВ)изображен ограничивающий экран. Зависит ли каким-нибудь образом работа оросителя от конструкции поверхности экрана? Например расположение профлиста перекрытия вдоль или поперек?
2.Выступающая из плоскости перекрытия сплошная балка (например высотой 30см), расположенная например в 1м от оросителя ограничит поток воды отражающийся от перекрытия и соответственно "срежет" эпюру орошения до 1м?

Спасибо


[13.06.2018 16:37:52]
 В переводе EN-12845 на стр 57-58 показаны расстояния от спринклеров до препятствий. http://mchs.gov.by/upload/iblock/5df...
Нечто похожее есть в бийских ТУ на СОБРы, а также в NFPA-13


[13.06.2018 17:31:17]
 Ув. BTS, спасибо, очень интересно. Лишний раз убедился - ставить оросители за каждой балкой.
А все -таки не подскажите по первому вопросу - при установке розеткой вверх - как вода отразится от гофрированного перекрытия? (к сожалению нигде не нашел видео работы оросителя установленного розеткой вверх)


[13.06.2018 19:27:53]
 Для импортных оросителей upright ,без подачи части расхода вверх, никак не отразится.Как гофры повлияют на карту СВВ может сказать только завод-изготовитель. У Тайки и Викинга вогнутые розетки как у СВВ имеют универсальные оросители conventional(old style).Они могут устанавливаться розеткой вверх или вниз ,в обоих случаях распределяя примерно по 50% расхода вверх и вниз.В NFPA-13 указаны некоторые частные случаи, когда необходимо часть воды спринклеров направлять вверх. Гофрированные(corrugated) перекрытия при этом не упоминаются. При применении гофрированных перекрытий высотой до 76 мм расстояние от розетки до перекрытия В NFPA-13 берётся по низу гофры, при большей высоте-по верху.


[14.06.2018 9:56:30]
 BTS, спасибо!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Оросители розеткой вверх      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.