Нужна ли система дымоудаления (технический подвал)

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
nick379 ®

[10.06.2018 18:54:50]
 Добрый день господа специалисты!

Могли бы Вы мне помочь с одним вопросом? Я сразу же оговорюсь, что я зеленый новичок и совсем недавно пришел в фирму. Рассматривается 5-этажное жилое здание. В подвале находится технический этаж (именно подвал, а не цоколь), который чуть больше 600 м2 и большая часть помещений пустые, кроме электрощитовой и теплового пункта. На первом этаже располагается магазин, который соединен с подвалом через лестничные клетки Л1. И последнее, подвал и 1-ый этажи не соединены с жилой частью дома.

А теперь сам вопрос - нужно ли делать систему дымоудаления для технического подвального этажа? Мое мнение - не нужно исходя из СП 7.13130 п. 7.2, потому что нет постоянных рабочих мест. Какие будут Ваши мнения по этому поводу? Тех план подвала можно найти по ссылке https://yadi.sk/i/PS_sVAub3Xg3Jk.


[11.06.2018 19:42:02]
 Неужели серьезно никто не знает?


[11.06.2018 21:28:01]
 Электрощитовая питает только два этих этажа. Она не большая и соответствует категории В4. Может я еще какую-то информацию упустил, дайте знать!


[11.06.2018 23:19:57]
 Товарищи эксперты, смилуйтесь:) Ну мне очень нужно подверится - правильно я оценил что дымоудаление не нужно?! На меня и шеф и заказчик давит давят


[12.06.2018 5:00:26]
 "соединен с подвалом через лестничные клетки Л1"
см. п. 4.18 СП 4.13130.2013; 7.14е СП 7.13130.2013 (изменяемая редакция).


[12.06.2018 7:25:01]
 Ув. трое пожарников можете разяснить свою позицию? Я так понял, что на Ваш взгляд это не лк Л1, а лестницы 2-го типа. Но ведь, эти лестничные марши находятся в отдельном помещении, выделенном несущими стенами от остальных помещений как на первом этаже, так и в подвале. Со стороны подвала, они отделены пожарным перегородками 1-го типа. Тамбур-шлюзов конечно нет, но не уж-то их нужно делать, чтобы отделить электрощитовую и тепловой пункт в подвале от отделов по продаже тряпок на первом этаже:((((


[12.06.2018 16:09:33]
 Из подвала нужны эвакуационные выходы и не менее двух. В предоставленной планировке они не для всех помещений подвала, если эвакуация предусматривается через помещения. А если принять эвакуацию через коридор, то нужно удаление дыма.


[12.06.2018 17:16:58]
 Все понял ув. Кобра, больше вопросов не имею!


[13.06.2018 9:46:21]
 ув. nick379 ®, сдается мне, что у Вас сформировались не совсем правильные выводы.
Ну и немножко настораживает Ваша уверенность, что в этом подвале ни чего нет и не будет.
Это здание - типовая хрущевка с магазином на 1-ом этаже и подвалом магазина, который априори не может быть пустым, т.к. магазин платит аренду за подвал и при этом не намерен ни чего туда не складировать?


[13.06.2018 20:10:55]
 Ув. трое пожарников, подвал не используется ни под склад, ни под торговлю, а заказчик не хочет вкладываться в подвал, который ни как не использует


[14.06.2018 21:20:12]
 Начните с года постройки здания.


[15.06.2018 15:36:37]
 В каждом отсеке (секции) подвального этажа, выделенном противопожарными преградами, следует предусматривать не менее двух окон размерами не менее 0,9 х 1,2 м с приямками.

Такие окна в вашем подвале есть?

С уважением, водолей



[16.06.2018 0:00:49]
 Ув.9254474, год постройки 1974

Ув. водолей, не понял зачем Вам нужны размеры приямков. Дом жилой со встроенными нежилыми помещениями, соответственно он подпадает под пп. (а) и (б) в СП 7.13130 п. 7.2. Но, поскольку жилой дом ниже 28 метров (пятиэтажка), то пп (а) не относится. В тоже время, поскольку в техническом подвале нет постоянных рабочих мест, то пп (б) тоже не относится. Разве исходя из этой логики подвал нуждается в системе ДУ (естественной или принудительной)?


[16.06.2018 10:53:32]
 УВ. Водолей. А может начать с того есть ли в подвале противопожарные преграды?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Нужна ли система дымоудаления (технический подвал)      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.