[09.06.2018 11:53:06]
 Ув. форумчане, помогите разобраться:
Какой класс функциональной пожарной опасности назначить стоянке с экспл. кровлей (спортивные площадки). Эвакуация с эксплуатируемой кровли по внутренним лестницам паркинга. Вопрос возникает из-за уклона маршей лестницы. Для стоянки (Ф5.2) можно круче чем 1:2, для спортивных площадок (Ф3.6) не более.


[09.06.2018 11:57:50]
 Ф3.6


[09.06.2018 12:00:11]
 Стоянка Ф5.2, эксплуатируемая кровля не имеет КФПО, т.к. не является зданием, помещением, пожарным отсеком.
Эвакуация на эксплуатируемой кровле считается оконченной, т.е. в лестничные клетки эвакуироваться не обязательно


[09.06.2018 15:33:54]
 Цитата: Асашай ® [09.06.2018 12:00:11] Эвакуация на эксплуатируемой кровле считается оконченной, т.е. в лестничные клетки эвакуироваться не обязательно

Только в случае, если эксплуатируемая кровля будет признана безопасным местом


[09.06.2018 15:41:32]
 Асашай ®, тут же эвакуация идет с кровли (спортивной площадки) в лестницу, пусть уклон будет 1:2.


[09.06.2018 16:02:58]
 ФЗ-123
Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам

3. К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут:

г) на эксплуатируемую кровлю ИЛИ на специально оборудованный участок кровли, ведущий на лестницу 3-го типа;


СП 2
5.4.15.
При использовании покрытия в качестве безопасной зоны (пожаробезопасной зоны) конструкции покрытий следует проектировать класса пожарной опасности К0 с пределом огнестойкости не менее REI 45.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Паркинг, эксплуатируемая кровля      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.