МПП взрывозащищенный автономный

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.06.2018 21:19:51]
 Добрый день, коллеги. Пытаюсь подобрать оборудование для следующей ситуации.
Большое взрывоопасное помещение. Тушить решено локально отдельные агрегаты модулями МПП. Проводить проводку с датчиками и другой автоматикой к местам пожаротушения практически нереально из-за нагромождения коммуникаций. Поэтому решили ставить самосрабатывающие МПП. Но вот проблема - не могу найти взрывозащищенный автономный МПП с контролем срабатывания. В голове крутятся несколько схем, но у них есть ряд недостатков.
1) УСП-101 (Exi)+ МПП(Exi). Но нет возможности реализовать контроль срабатывания.
2) Радиоканальная система "Гарант-Р". Но нет уверенности в надежности радиоканала (куча металла, высокие токи).

Может кто подкинет идейку?


[08.06.2018 0:32:50]
 Чем напольные модули не устраивают?


[08.06.2018 9:54:36]
 dizel2012
К примеру?
Знаю только МПП "Лавина". Но она мне не подходит (что-то я не вижу у него реле выпуска ОТВ для индикации сработки)


[08.06.2018 12:49:57]
 Опаны, Тунгусы, Гаранты, Bizon
Bizon правда позиционирует себя как объемное пожаротушение


[08.06.2018 12:52:43]
 С интересом кстати изучал недавно буклет роботизированной установки. Страж по-моему. Интересная штука


[08.06.2018 12:54:30]
 Предварительно цену давали не сказать что заоблачная цена


[08.06.2018 13:16:10]
 Ну опять же просмотрел Тунгусы и Гаранты, но не нашел, чтобы они были сразу и взрывозащищенными и самосрабатывающими одновременно.


[08.06.2018 13:30:47]
 Самосрабатывающие это уже не пожаротушение, а порнография какая-то. Я такое не рассматриваю в принципе


[08.06.2018 13:37:35]
 "Самосрабатывающие это уже не пожаротушение, а порнография какая-то. Я такое не рассматриваю в принципе"
Зачем тогда предлагать то, что заведомо мне не подходит?
Автономные модули никто не отменял, мне именно такой и надо, но при этом Ex.


[08.06.2018 14:00:03]
 Вы хотите сказать, что нормы допускают локальное пожаротушение агрегатов автономными установками? Много интересного узнаешь общаясь


[08.06.2018 14:03:02]
 У Вас в первом посте написано:
>>Поэтому решили ставить самосрабатывающие МПП.
Собрались значит три мужика, распили бутылочку и решили: Что-то нет у нас на производстве модулей МПП самосрабатывающих. Вот бы поставить.


[08.06.2018 14:13:04]
 "Вы хотите сказать, что нормы допускают локальное пожаротушение агрегатов автономными установками? Много интересного узнаешь общаясь"
Можно ссылки, запрещающую так делать?


[08.06.2018 14:18:27]
 Аналогичный вопрос. Почему Вы решили, что так можно?
Сколько штудировал СП5.13130.2009 к такому мнению ни разу не пришел. Хотя бы понять, Вы людей как собираетесь предупреждать, что сейчас бахнет порошок?


[08.06.2018 14:37:15]
 dizel2012
Существование п.11.2 СП5 позволяет мне это сделать. Человек на горящем электронасосе сидеть не будет, а именно электронасос и будет накрыт МПП в случае воспламенения. Никто не задохнется, так как тушение локальное и в тех.подполье спускаются только при необходимости и только с СИЗами.

Вопрос был в другом, может кто сталкивался со взрывобезопасными автономными МПП, желательно с реле выхода ОТВ.


[08.06.2018 14:44:48]
 Непонятно. Контроль срабатывания снимать с релюшек по проводам, значит, собираетесь осуществлять. А что тогда мешает полноценные модули поставить с обычным запуском?


[08.06.2018 14:48:27]
 То же думаю, запуск лучше от датчиков бы делали пламени например. Не видя участок, сказать сложно


[08.06.2018 14:51:20]
 MANager
По одному кабелю еще получится подтянуть к МПП для контроля сработки. А вот ставить 2 десятка С2000-АСПТ (примерно столько получается точек, разбросанных по помещению) или пускать сразу все мне не дадут.


[08.06.2018 14:56:54]
 dizel2012
Так и сделаю, если не удастся подобрать автономку
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: МПП взрывозащищенный автономный      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.