[Документация]  

Классификатор темы:
 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.06.2018 18:20:50]
 Здравствуйте! Прочитал несколько веток на данную тему, но ясности нет.

Вопрос: помещения газовых котельных автоматически относить к категории Г, или проверять на категорию "А"?

проблема в том, что при расчёте получается "А", даже при условии вентиляции с десятикратным воздухообменом.


[06.06.2018 18:56:22]
 Лень Вам видимо ветки перебирать. Почитайте последнюю версию СП89, в примечании к таблице было разъяснение


[06.06.2018 19:09:18]
 dmi3ev ® "при расчёте получается "А"",- вы трубопровод с газом перепиливали ? Зачем. Там столько автоматики на изменение давления ! При любых вариантах больше 3 секунд газ выходить не сможет.
А если розжиг котла, тогда считайте его объем. Вот эта хреновина взрывается и постоянно, но не котельная.

Котельная "Г" однозначно. Это не зависит от того что правила пишут люди плохо владеющие русским языком (для них родной язык другой).

Не было правил в 18 веке, а газ использовали в качестве топлива (категория "Г",- Д.И. Менделе́ев).


[06.06.2018 20:14:11]
 так ты, клапан снаружи поставь
Пример расчета категории по взрывопожарной опасности котельного зала
https://morozofkk.livejournal.com/98...


[06.06.2018 20:49:17]
 Уважаемый morozofkk, вы вроде что-то соображаете , но не конца.

В соответствии с паспортными данными на электромагнитный клапан (комплект САК3-МК3 КПЭГ-100П производитель «Газстрой») вероятность отказа системы автоматики не превышает 0,000001 в год, в этом случае время отключения трубопровода составляет менее 1 с (п.А.1.2 СП 12.13130).
В этом случае:
Объем газа, вышедший до отключения составит:
V1m= G*T = 0,46*1=0,46м3=morozofkk

Основное время уходит не на закрытие клапана, а на обнаружение утечки газа, это примерно 10-20 с (в зависимости от модели газоанализатора и места его размещения).В вашем примере за 11с выйдет 0.1636 м3/с х11=1,7м куб.


[06.06.2018 21:25:48]
 Блин, там и без электроники клапан за клапаном стоит железный.
На улице в ГРП здании почует изменение давления газа на 10%, над котлом на площадке ГРУ "пилот" почует изменение давления газа на 10%, сам котел почует клапаном ПЗК почует изменение давления газа на 10%, автоматика безопасности котла увидев изменение давления газа сравнит его с эксплуатационной картой и увидев разницу даст команду на клапан ПКН в ГРУ.

Пламя очень чувствительно к соотношению газа и воздуха, если не попали на 5 % то потухнет. Тут уже вся автоматика увидит отсутствие этого и того и так заверещит !


[06.06.2018 21:28:40]
 dmi3ev ® не мечтайте о https://www.youtube.com/watch?v=ydCb...


[06.06.2018 22:09:10]
 Вот реальный расчёт:
Котельная (парогенераторная)
1) Исходные данные
Помещение имеет площадь 190 м2. высоту 7,6-8,8.м
В помещение введена газовая линия. Максимальный расход газа для питания котла-650 м3/ч
2) Обоснование расчётного варианта аварии
При погасании пламени в топке котла или аварийной разгерметизации газовой линии газ с указанным расходом будет поступать в помещение котельной с образованием взрывоопасной смеси в течение времени до полного закрытия отсечного клапана на газовой линии, приводящего в действие сигналом газоанализатора на метан и на оксид углерода. Время поступления газа складывается из времени определения наличия газа в помещении и времени срабатывания клапана. При этом допускается учитывать работу аварийной и общеобменной вентиляции.
3)Расчёт
За отсутствием данных о времени обнаружения наличия газа в воздухе помещения примем это время равным 20с, а время срабатывания клапана равным 1с. В течении 21с в помещение может поступить 3,8 м3 (2,4 кг) газа.
Для учёта работы вентиляции определим коэффициент
=3/3600 х21+1=1,02 (А.5)
где А — кратность воздухообмена, создаваемого аварийной вентиляцией, с–1;
Т — продолжительность поступления горючих газов и паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в объем помещения
Тогда M=m/К=2,4/1,02=2,35кг
Определим давление взрыва =
(706-101)2,35х0,5х100/1155х0,63х9,36х3=3,5 кПа
Поскольку давление взрыва не превышает 5 кПа, помещение не относится к категории А.
В соответствии с п.5,1 СП 12. 13130.2009 помещение относим к категории Г.


[06.06.2018 23:02:06]
 Никто не хочет читать СП89


[06.06.2018 23:09:31]
 Дата введения 17.06.2017г.
Открываем таблицу, читаем.
Категория Г когда объем котельного зала превышает расчетный допустимый.
Когда объем котельного зала менее расчетного допустимого при выполнении дополнительных мер взрывобезопасности
Смотрим ниже
4 Расчетный допустимый объем вычисляют по формуле и т.д.

Что удивительно, да же сотрудник ВНИИПО не счел нужным ссылаться на документ. Кто и зачем их редактирует непонятно


[07.06.2018 11:44:23]
 Ув. гешан ®.
Позволю себе внести небольшую корректировку в приведенные выше Ваши расчеты.
При определении времени отключения трубопроводов в учет берется все время срабатывания системы автоматики, а не только клапана, это паспортные данные и например для САКЗ-МК-2-1 =15 сек (вместе с работой клапана = 1 сек). Вы почему то приняли 21 сек? Но отсчет этого времени начинается не от момента аварии, а от достижения порога срабатывания (например для САКЗ-МК-2-1 = 10% НКПР).
Поэтому, на мой взгляд к массе вышедшего за расчетное время газа нужно прибавить массу газа необходимую для создания 10% НКПР в данном помещении.

Ув. dizel2012 ® СП 89.13330.2016 входит только в добровольный перечень нормативки к ФЗ №384, а СП 12.13130.2009 в добровольно-обязательный перечень к ФЗ № 123. В общем это нормы к разным регламентам, с разной направленностью требований, но их авторы (тоже разные люди), пытаются выдвинуть требования к одному и тому же вопросу (естественно тоже по разному). Бардак будет до тех пор пока сохраняется такая ситуация с распределением полномочий по разработке норм. Так как категорирование – это вопрос пожарной безопасности, то я считаю правильнее руководствоваться СП 12.


[07.06.2018 12:00:01]
 Что удивительно, да же сотрудник ВНИИПО не счел нужным ссылаться на документ. Кто и зачем их редактирует непонятно=dizel2012 ®

Поясняю:
1.ВНИИПО не участвовал в составлении СП 89 2016г,
2.Авторы взяли нашу формулу расчёта допустимого объёма и только.
3.Компенсирующие меры при объёме помещения менее предельного не обеспечат взрывобезопасность, поскольку 5-ти кратный воздухообмен в некоторых случаях не достаточен, что подтверждает расчёт, приведённый в одном из примеров на данной ветке, кроме того, аварийная вентиляция просто не успеет включиться, если время срабатывания газоанализатора большое.


[07.06.2018 13:35:53]
 Ув. гешан! Мне многое не нравится в различных СП, типа СП3, СП5,СП12 и т.д. Я критикую различные положения, но применяю в своей деятельности то что там насочиняли.
В данном случае та же ситуация. Участвовали, не участвовали, правильно, не правильно. Вот норматив, по нему надо работать.
Не нравится, критикуйте, пишите письма, вносите изменения и т.д.
Но пока он действующий им придется руководствоваться. Иначе анархия и бардак.


[07.06.2018 15:30:35]
 гешан ® [06.06.2018 22:09:10] "погасании пламени в топке котла или аварийной разгерметизации газовой линии ... будет поступать",-
Исходные данные не верны.
В топке котла разряжение всегда, даже когда котёл не работает. Оно составляет не менее 10 мм.водяного столба. Это конструктивно предусмотрено. Избыточного давление внутри котла достичь очень сложно и только в особые метеорологические условия и на срок не более 3 секунд.
Разгерметизация газовой линии возможна если вы её делаете как и свои расчёты из полиэтиленовой плёнки или стеклянной трубы.
В других случаях стенку толщиной 10 мм может разрушить ядерный взрыв (ГОСТ 3262-75).
Отсечные клапаны - не знаю таких.
Клапаны РДУК, ПЗК, ПКН срабатывают мгновенно: от изменения давления прогибается мембрана дифференциального манометра => сдвигается её шток и высвобождает охрененный молоток, который падает и закрывает игольчатый клапан. Никакой электроники, только изменения давления газа. Это стандарт с 18 века не изменялся.

Попадания в котельную газа 1%, это вонь невыносимая. А для создания нижнего концентрационного предела для Метана (природный газ) нужно 5%.
Весной газа в котельной нет вообще = на улице перед зданием установлена видимая заглушка на газопроводе (до начала отопительного).


[07.06.2018 16:35:29]
 В соответствии с пунктом А.1.2 в) СП 12.13130.2009 расчетное время отключения трубопроводов следует принимать равным:
— времени срабатывания системы автоматики отключения трубопроводов согласно паспортным данным установки, если вероятность отказа системы автоматики не превышает 0,000001 в год или обеспечено резервирование ее элементов.


[08.06.2018 13:26:56]
 гешан ® "приводящего в действие сигналом газоанализатора",- этому учат в ФГБОУ ВО Ивановской пожарно-спасательная академии ?

Недопустимо отопление города ставить в зависимость от ненадёжного прибора.

Считаю это явкой с повинной за размороженные:
1. Поселок Восточный (Улан-Удэ) 27 декабря 2013;
2. Поселок Сараны Пермского края 27 января 2017;
3. Поселок Выдрино 28 Ноября 2017.

Вы диверсант и других русскоговорящих этому обучаете.


[08.06.2018 22:17:14]
 этому учат в ФГБОУ ВО Ивановской пожарно-спасательная академии ?=zvygin1964

Не знаю в Иванове не был и пожарных академий не заканчивал и даже не обучался в них ни дня. Мне не понятно чем вам не понравились слова "приводящего в действие сигналом газоанализатора"
Исходные данные не верны.=zvygin1964
Дело не в исходных данных, можно было написать "разгерметизация подводящего трубопровода полным сечением". Смысл приведённого расчёта состоит в том, что нельзя не учитывать время инерции газоанализатора.
Написано: — времени срабатывания системы автоматики .., а систему автоматики входит прибор обнаружения (газоанализатор) и исполнительный механизм (клапан).Почему-то многие принимают в расчёт только клапан.
Попадания в котельную газа 1%, это вонь невыносимая.=zvygin1964
Может вы обнюхались? При чём здесь вонь?

автоматика безопасности котла увидев изменение давления газа сравнит его с эксплуатационной картой и увидев разницу даст команду на клапан ПКН в ГРУ.=zvygin1964
Сообщите время срабатывания системы, если знаете.Если бы всё было настолько просто не было бы взрывов в котельных. Поинтересуйтесь н инете об этих случаях.
.




[09.06.2018 0:18:45]
 По поводу вони. Идет быстрыми темпами диспетчеризация котельных.
Т.е. дежурного персонала на котельных не остается, вся информация отправляется в некий централизованный пункт наблюдения. Довольно много котельных на достаточно большом удалении от жилых зданий и так сказать мест брожения пешеходов. Так что неисключено, что нюхать некому непосредственно в котельной


[09.06.2018 19:54:04]
 гешан ® "время инерции газоанализатора",- он входит в систему "Автоматики безопасности (оповещения)"- умеет моргать светиться и пищать. Больше ничего. Присоединять к системе аварийного управления котлом запрещено Ростехнадзором. Крайне ненадёжный прибор. Датчик химический = неисправен через 2 года вне зависимости от справок о поверке.

"в систему автоматики входит прибор обнаружения (газоанализатор)",- согласен входит, но только в составе системы "Автоматики безопасности (оповещения)".

"не было бы взрывов в котельных",- в котельных взрываются котлы !
Не помещения, не здания, а КОТЛЫ. У них есть ёмкость, которую можно загазовать. Она называется топкой+дымоходы.

Вот топку и можно рассчитывать как объём категории "А".

Время срабатывания клапанов РДУК,ПКН,ПЗК - мгновенно. Если для иностранных рабочих переводить, то это время пока молоток маятник упадет на 500 миллиметров. Изменение давления газа закрывает подачу газа совсем. Эти клапана (кроме ПКН) стоят в отдельно стоящем здании (ГРП).
В здании котельной в ГРУ эти приборы установлены ещё раз "РДУК,ПЗК".
И только перед взрывоопасным объемом установлен клапан ПКН, который.

Сколько раз мы дублировали устройства защиты от разрыва газопровода ?
Пять независимых прибора друг за другом.

dizel2012 ® "диспетчеризация котельных",- для контейнерного типа предусмотрена АПС в конструкции.

Вы задумали тушить газовый фонтан ?


[09.06.2018 20:02:06]
 По всем вопросам ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ обращайтесь с указанием адреса, ФИО. Проверим, оштрафуем, опломбируем.

За газоанализатор можно преподавателя увольнять...


[09.06.2018 22:39:54]
 он входит в систему "Автоматики безопасности (оповещения)"- умеет моргать светиться и пищать. Больше ничего. Присоединять к системе аварийного управления котлом запрещено Ростехнадзором. Крайне ненадёжный прибор. Датчик химический = неисправен через 2 года вне зависимости от справок о поверке.=zvygin1964

Откуда такие познания? Он не котлом управляет, а подачей газа в котельный зал, где появился метан концентрацией 0,1 НКПРП, а управляет он аварийной вентиляцией и системой оповещения.Не путайте с системой безопасности котла.


[11.06.2018 18:04:32]
 гешан ® "а подачей газа в котельный зал, где появился метан концентрацией 0,1 НКПРП",- нет газоанализатора в системе котла.

"управляет он аварийной вентиляцией и системой оповещения,"-
Аварийная вентиляция будет если докажите что категория "А",- при "Г" не положено.

СОУЭ в котельной контейнерного типа где нет людей вообще и управляет автоматика?

Давайте уж конкретный котёл. Предоставьте электрическую схему, обсудим.

Пока доказана категория "Г" и вы подтвердили это даже своим неправильным расчётом.


[11.06.2018 20:00:00]
 Давайте уж конкретный котёл=zvygin_1964 ®

[11.06.2018 18:04:32]
Мы мыслим по разному. При чём здесь конкретный котёл? Если в помещение подведена газовая труба ( не зависимо от наличия котла или иного газоиспользующего аппарата) на случай её разгерметизации должен иметься сигнализатор загазованности (автоматический постоянно действующий газоанализатор) оттарированный на наличие метана 0,1 НКПРП. При расчёте категории принимают разгерметизацию полным сечением (если не доказано иное). Если получили расчётное давление взрыва более 5 кПа, предусматривают аварийную вентиляцию необходимой кратности воздухообмена ( не 5-ти кратную как в СП 89).При достижении 0,1 НКПРП, газоанализатор выдаёт сигнал на включение отсечного клапана и включение аварийной вентиляции и оповещение диспетчера и находящихся в помещении.


[12.06.2018 17:18:59]
 Вы внесли изменения в проект газораспределения без согласования (тем нарушили СП 89.13330.2016
4.16 ... При выходе из строя наибольшего по производительности котла в котельных первой категории оставшиеся котлы должны обеспечивать отпуск тепловой энергии потребителям первой категории.)

СП 89. 13330.2012 не предусматривает аварийной вентиляции:
(17.11. Для помещений, имеющих явные избытки тепла, должна предусматриваться
естественная вентиляция. При невозможности обеспечения необходимого воздухообмена
за счет естественной вентиляции следует проектировать вентиляцию с механическим
побуждением... СП 89. 13330.2012 Приложение 17-1)

Читаем документацию вашей свистелки:
"комплект САК3-МК3 КПЭГ-100П производитель «Газстрой» преднозначен в том числе для перекрытия трубопровода подачи газа клапаном КЗЭУГ или КЗГЭМ-У при аварийной ситуации и управления другими исполнительными механизмами."

СИСТЕМА
АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ
САКЗ-МК@-3
2.2.3 ...При подаче импульсного электрического сигнала запорный элемент опускается вниз и прижимается к седлу, перекрывая поступление газа. Обмотка клапана потребляет энергию только в мо-
мент закрытия.

Перевод для иностранных агентов: "без электроэнергии не работает, нет в проекте теплоустановки и не будет".

Ответ для dmi3ev ®: "Котегория Г. Если очень нужны штрафы, то можно усугубить до категории В4 и всё. Других вариантов Е или В3 для котельных не получится".


[12.06.2018 17:25:08]
 Сколько городов, посёлков, больниц разморозили лично вы, гешан ® ?


[13.06.2018 10:48:48]
 Я бы отметил, что "автоматический постоянно действующий газоанализатор" тоже очень может работать в "режиме ложняков" и в перспективе для них тоже можно при желании нарисовать проблемы, аналогичные АПС, вплоть до "1-2-3". И дело даже не в том, что они могут ложнить на другие среды, а химический сенсор не вечен, а в том, что в теплый период при естественной вентиляции (искуственная обычно такого не допускает) при включении котла (вполне может понадобится) не редко идет кратковременный ограниченный локальынй выброс газа (недостаточного для каких-либо серьезных последствий, но вполне достаточных для срабатывания газоанализатора). Классический пример-газоанализаторр-извещатель в жилом доме с естественной вентиляции с котлом в т.ч. для ГВС, на лето часто приходится отключать. Это то, что из кабинетов нормотворцев непросто увидеть


[13.06.2018 19:13:48]
 Температура природного газа от +8 до -50 град.Цельсия поступает через игольчатый клапан электромагнитного клапана и расширяется с падением давления. Ой, а что же будет с его температурой ? https://ru.wikipedia.org/wiki/Уравне...
Вас обманули... Природный газ это не только метен, но и: http://greenvolt.ru/bioenergetika/sv...
И многое из этого сконденсируется.
В длинные холодные ночи газовики с тревогой смотрят на показания манометров до и после фильтра. Как и чем его отогреть или промыть-продуть = вот в чём вопрос ! И это в теплом ГРУ. А что они будут делать с клапаном на улице. Вы говорили о автоматизированной котельной без персонала.

До и после электромагнитного клапана должна стоять задвижка. Две задвижка на байпасе в обход электромагнитного клапана. Значит ещё два крана Ду25 на свечах.(ГОСТ Р 54983-2012 п.6.4.7)
Если что не так, то:
https://youtu.be/njIl8Aa5ycA

Их вспоминают каждый год, они все умерли : https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_... .


[21.06.2018 22:34:06]
 гешан "Если в помещение подведена газовая труба ( не зависимо от наличия котла или иного газоиспользующего аппарата) на случай её разгерметизации должен иметься сигнализатор загазованности (автоматический постоянно действующий газоанализатор) оттарированный на наличие метана 0,1 НКПРП"
А как же транзитные газопроводы, например, через коридор? Нормами вполне допускается прокладывать транзитные газопроводы без разъемных соединений и не ставить никаких газоанализаторов.

гешан "При расчёте категории принимают разгерметизацию полным сечением (если не доказано иное)"
Вот этот момент соверешенно непонятен. По какой такой более менее вероятной причине может произойти разгерметизация стального трубопровода в котельной полным сечением?


[22.06.2018 10:32:49]
 Из СП 62:

7.12* Для безопасной газификации зданий, как правило, следует предусматривать установку на газопроводах защитной арматуры для автоматического отключения подачи газа в случае аварийных ситуаций:

при превышении допустимого максимального значения расхода газа;

при появлении в газифицированном помещении опасных концентраций газа или оксида углерода;

при появлении в газифицированном помещении признаков пожара.

Основные активные меры безопасной газификации здания приведены в приложении Д. Типовые изображения (см. рисунки Д.1 и Д.2 приложения Д) уточняются в проектной документации при их использовании. Активные меры безопасной газификации могут применяться как комплексно, так и в отдельности. Решение об этом должна принимать проектная организация в зависимости от степени риска, требований заказчика, состояния газовых сетей и газоиспользующего оборудования.
Обратите внимание "при появлении в газифицированном помещении опасных концентраций газа", а как обнаружить без газоанализатора?

По какой такой более менее вероятной причине может произойти разгерметизация стального трубопровода в котельной полным сечением?=Bomb2001 ®
Докажите, что этого не может быть, например расчётом риска.


[22.06.2018 11:31:09]
 Если ваш газопровод соответствует принятым нормам по давлению и материалу, можно воспользоваться следующей статистикой:

Некоторые статистические данные о частоте возникновения пожара по оценке пожарного риска для промпродприятий.


Наименование объекта или оборудования

Частота возникновения пожара [год-1]
Выброс пропана из резервуара [1] 1•10-3
Резервуары, ёмкости, сосуды, аппараты под давлением [2] 2,0•10-6 4,0•10-5
Насосы центробежные [2] 1,0•10-4 4,3•10-3
Компрессоры центробежные [2] 1,0•10-4 1,1•10-2
Резервуары без давления [2] 1,0•10-4
Резервуары с плавающей крышей [2] 4,6•10-3 9,3•10-4
Резервуары со стационарной крышей 9,0•10-5
Трубопроводы [2] 2,0•10-8 4,7•10-7
Электростанции [2] 2,2•10-5
Склады хим. Продукции [2] 1,2•10-5
Многономенклатурные склады [2] 9,0•10-5
Инструментально-механические цеха [2] 0,6•10-5
Обработка синтетического каучука и волокон [2] 2,6•10-5
Литейные и плавильные цеха [2] 1,89•10-5
Переработка мяса и рыбы [2] 1,53•10-5
Прокат металлов [2] 1,89•10-5
Текстильное производство [2] 1,53•10-5
Трубопроводы без разъёмных соединений - менее одной миллионной в год.(это хорошо)


[22.06.2018 11:31:32]
 Если ваш газопровод соответствует принятым нормам по давлению и материалу, можно воспользоваться следующей статистикой:

Некоторые статистические данные о частоте возникновения пожара по оценке пожарного риска для промпродприятий.


Наименование объекта или оборудования

Частота возникновения пожара [год-1]
Выброс пропана из резервуара [1] 1•10-3
Резервуары, ёмкости, сосуды, аппараты под давлением [2] 2,0•10-6 4,0•10-5
Насосы центробежные [2] 1,0•10-4 4,3•10-3
Компрессоры центробежные [2] 1,0•10-4 1,1•10-2
Резервуары без давления [2] 1,0•10-4
Резервуары с плавающей крышей [2] 4,6•10-3 9,3•10-4
Резервуары со стационарной крышей 9,0•10-5
Трубопроводы [2] 2,0•10-8 4,7•10-7
Электростанции [2] 2,2•10-5
Склады хим. Продукции [2] 1,2•10-5
Многономенклатурные склады [2] 9,0•10-5
Инструментально-механические цеха [2] 0,6•10-5
Обработка синтетического каучука и волокон [2] 2,6•10-5
Литейные и плавильные цеха [2] 1,89•10-5
Переработка мяса и рыбы [2] 1,53•10-5
Прокат металлов [2] 1,89•10-5
Текстильное производство [2] 1,53•10-5
Трубопроводы без разъёмных соединений - менее одной миллионной в год.(это хорошо)


[22.06.2018 12:10:46]
 гешан "Трубопроводы без разъёмных соединений - менее одной миллионной в год.(это хорошо)"
Гы, получается трубопроводы разрываются не чаще, чем не срабатывает автоматика безопасности. И эта статистика, я более чем уверен, включает в себя наружные трубопроводы, где есть вероятность, наезда, например. Что должно произойти для полного разрыва газопровода внутри обычной котельной, где нет даже грузоподъемных механизмов, я не могу даже предположить.


[22.06.2018 12:29:43]
 гешан -
Газифицированное производственное помещение, цех - производственное помещение, где размещено газовое и газопотребляющее оборудование, предназначенное для использования природного газа в качестве топлива с целью применения указанного оборудования в технологическом (производственном) процессе.

Помещение, где газопровод проходит транзитом, без разъемных соединений, не является газифицированным помещением.

СП 62.13330.2011
п. 7.6 Транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного, административного и бытового назначения, через производственные помещения зданий всех назначений, в том числе сельскохозяйственных зданий, должна быть предусмотрена открытой, с учетом требований к давлению газа в соответствии с таблицей 2*, при отсутствии на газопроводе разъемных соединений и обеспечении доступа для его осмотра.


[23.06.2018 12:50:58]
 Разгерметизация газовой линии возможна если вы её делаете из полиэтиленовой плёнки или стекла выпитых бутылок.
В других случаях стенку толщиной 10 мм может разрушить ядерный взрыв (ГОСТ 3262-75).

гешан ® "СП 62... 7.12 ...как правило",- документ писался на перспективу когда ложных сработок будет пренебрежительно мало. На 2018 год ложные сработки разморозят города.
В СП 62 не указаны ФИО+адреса проживания+телефоны разработчиков. Опублекуйте в свободном доступе. Заглянуть в их детские глаза.

1. Поселок Восточный (Улан-Удэ) 27 декабря 2013;
2. Поселок Сараны Пермского края 27 января 2017;
3. Поселок Выдрино 28 Ноября 2017.


[23.06.2018 12:56:21]
 "Котегория Г. Если очень нужны штрафы, то можно усугубить до категории В4 и всё. Других вариантов Е или В3 для котельных не получится"


[23.06.2018 14:05:12]
 А ещё обоснование , почему котельная является производственным помещением забыли обсудить.


[23.06.2018 16:56:16]
 >Других вариантов Е...

У нас в институте преподавал академик 86 лет, так он тоже периодически забывал всё, что было позже конца 80х. Когда категорию Е отменили?


[23.06.2018 17:53:44]
 Согласен. Пусть будет "Е".


[23.06.2018 21:38:54]
 Пусть будет "Е".Но ещё лучше Ё.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 