Реконструкция здания. Пожарный отсек

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
babkinaolga ®

[05.06.2018 17:16:00]
 Уважаемые спецы! На предприятии в административном здании на первом этаже затеяли сделать прачечную с промышленными стиральными машинами для обслуживания производства. Помещения прачечной имеют категории В3,В4. Следует ли отделять группу помещений прачечной в отдельный пож. отсек или достаточно обойтись противопожарными перегородками 1-го типа? Отделить пожарный остек не представляется возможным по причине отсутствия противопоарной стены 1-го типа.



[06.06.2018 10:34:42]
 в административном здании и прачечную с промышленными стиральными машинами для обслуживания производства, как то не сочетается, что за производство? Если здание КФПО Ф4.3 то Помещения производственного и складского назначения, технические помещения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, книгохранилища библиотек, серверные, электрощитовые и т.п.), за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа. В другой пожарный отсек выделять не надо.


[06.06.2018 11:29:55]
 FIRE_MAN потдержу, нужно менять назначение здания и только потом делать реконструкцию, в административное производство нельзя, на оборот можно.
Но есть, волшебные СТУ по пожарной безопасности за 2 мил.руб))


[06.06.2018 11:51:38]
 достаточно обойтись противопожарными перегородками 1-го типа (стенами 2-го типа).


[06.06.2018 11:54:36]
 трое пожарников, а вы попробуйте производство открыть в жилом доме


[06.06.2018 12:05:52]
 Производство - это птицефабрика. Она большая и в других зданиях. А мы должны сделать только прачечную в админ. здании для стирки рабочей одежды работников фабрики. Прачечная - это разве производство?


[06.06.2018 12:10:25]
 Выделите прачечную противопожарными перегородками 1 го типа и не мучайтесь.


[06.06.2018 12:16:21]
 babkinaolga сходите в местный мчс, там вас проконсультируют и у вас будет уверенность как надо.


[06.06.2018 12:42:41]
 А мы должны сделать только прачечную в админ. здании для стирки рабочей одежды работников фабрики. Прачечная - это разве производство?
Как таковое оно не относится к технологическому процессу.

Будет ли нужно выделять противопожарными перегодками эти помещения если они назовытся например "помещение мойки и стирки спецодежды", помещение сушки спецодежды" и т.д.?

Причем здесь СТУ?
Это помещения для бытового обслуживания работников с расчетной численностью, при этом АБК на производстве для целей (и питание, и обслуживание, и ремонт одежды, и душевые и т.п.).
Интересно было бы понять откуда В3 получилось.


[06.06.2018 13:07:55]
 как помещения для бытового обслуживания работников подойдет, согласен


[06.06.2018 21:36:22]
 см. СП 44.13330.2011 п. 5.20


[06.06.2018 21:58:20]
 СП 4.13130.2013
5.6.4 Предусматриваемые в составе объектов Ф4.1, Ф 4.2, Ф4.3, пищеблоки выделяются противопожарными перекрытиями и стенами не ниже 2-го типа. Помещения производственного и складского назначения, технические помещения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, книгохранилища библиотек, серверные, электрощитовые и т.п.) за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Реконструкция здания. Пожарный отсек      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.