Расстояние от склада дров котельной до здания категории Б

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.06.2018 16:12:43]
 Здравствуйте. В СП 4.13130.2013 есть два пункта, регламентирующие расстояния от открытого склада дров до зданий производственных объектов, это п. 6.1.7 (ссылается на таб. 4) и п. 6.8.26 СП 4 (ссылается на таб. 37). Так какое в итоге требование принять для определения расстояний от открытого склада дров для котельной до здания категории Б IV степени огнестойкости? Здание мукомольного производства. Повторюсь, оба эти пункта регламентируют расстояния от открытого склада дров до зданий производственных объектов, только значения у них разные.


[05.06.2018 16:20:48]
 Если у Вас не территория склада лесоматериалов, то п.6.1.7 СП4.13130.


[05.06.2018 16:26:17]
 Спасибо, Уважаемый FIRE_MAN ®!


[08.06.2018 4:06:02]
 Ув. FIRE_MAN ®, подскажите, а требования таблицы 5 СП 8.13130.2009 тоже распространяются на территорию складов лесоматериалов или нет?


[08.06.2018 10:26:10]
 Требования таблицы 5 СП 8.13130.2009 распространяются на ЗАКРЫТЫЕ
И ОТКРЫТЫЕ СКЛАДЫ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ.
Вы для чего хотите определить расход на наружное пожаротушение?


[08.06.2018 12:12:36]
 А разве открытая площадка хранения дров для котельной не классифицируется как открытый склад лесоматериалов? Тем более в этой таблице как раз и указаны требования к наружному пожаротушению открытых складов лесоматериалов с хранением дров.


[08.06.2018 12:30:58]
 Сколько куб.м. у Вас склад дров?


[08.06.2018 12:32:30]
 ОН у Вас классифицируется как складов лесоматериалов?


[08.06.2018 12:41:23]
 Около 500 м3. По идее это расходный склад топлива (дров), в дрова в свою очередь это лесоматериал. Ну склад же, лесоматериалов.


[08.06.2018 14:00:38]
 Тогда выполняйте требования для кладов лесных материалов.


[08.06.2018 14:03:38]
 Не забудьте про СП 114.13330.2016


[08.06.2018 15:46:54]
 Не хило так под тыщу кубов воды на наружное пожаротушение какой-то там охапки дров. Что-то здесь не то... Может есть у кого-нибудь разъяснение мчс по этому вопросу?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Расстояние от склада дров котельной до здания категории Б      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.