О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Частота возникновения пожара на складе

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.06.2018 14:44:36]
 Добрый день.

Расчет пожарного риска по 404 приказу.
Есть склад однотипной продукции.
Какую частоту можно использовать? Варианты
1. По 404 приказу частота равна
Склады многономенклатурной продукции 9,0·10-5 * площадь
2. Пособие к 404 приказу (2016г)
Склады 1,3∙10-2 для здания в целом

У кого какие мнения?

И еще вопрос - Формула расчета вероятности эффективной работы технических средств при наличии АПС и СОУЭ должна выглядеть как
1 - (1-0,8) или 1 - (1-0,8)*(1-0.8*0.8) ?


[01.06.2018 17:58:12]
 Последний раз брали вероятность брали по пособию. Аупс и соуэ D=1-(1-0,8*0,8), т.к. по методике "в сочетании", а события их сработает - события последовательны и эффективнть каждой из них по аналогии с первой редакцией 382 методики - 0,8.


[01.06.2018 18:06:33]
 Можно эффективность повысить зная наработку до отказа каждого элемента системы. Для болида в паспортах есть сведения, по проводам - в проекте СП по монтажу.


[02.06.2018 23:15:10]
 //Склады 1,3∙10-2 для здания в целом

это как я понимаю не для здания, а как написано "в производственных и складских зданиях в расчете на один объект".
то есть, например, на объекте несколько складов - надо это число разделить или поровну, или пропорционально площади этих складов.


[04.06.2018 10:18:37]
 Дмитрий62 ® [01.06.2018 18:06:33]
А какой временной интервал брать будете? Чем дольше система работает, тем выше вероятность отказа.


[06.06.2018 15:36:03]
 Интервал между полными проверками работоспособности с заменой неисправных элементов
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Частота возникновения пожара на складе      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.