Прокладка кабелей к вентиляторам противодымной защиты

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.06.2018 0:46:20]
 Добрый день, коллеги. Практически всегда вентиляторы дымоудаления и часто вентиляторы подпора располагаются на кровлях объектов. Не всегда есть технический этаж, или подобие чердака, по которым можно проложить линии питания от шкафа управления практически до привода и сделать выход на кровлю - приходится таскать кабели и по самой кровле. Кто и как решает данный вопрос - какие есть способы проложить кабель, нормативные "подводные камни"? Пока вижу два способа: 1) в лотках по самой кровле 2) в пироге кровле в трубах. Поделитесь соображениями.


[01.06.2018 10:26:21]
 Как вариант - при наличии у кровли парапета, то вдоль него в уличной гофре.
В голове рисуется еще и схема с мачтами, но пойдет ли на это заказчик - вопрос


[01.06.2018 10:56:41]
 Alex_Crazy ®, ни раз не видел, чтобы вентиляторы стояли у парапета...даже если он и есть - остается вопрос, как проложить от парапета до самого вентилятора.


[01.06.2018 13:47:43]
 http://prntscr.com/jpfpn5


[01.06.2018 13:51:12]
 Viss ®, эти все прекрасные рисунки от производителей кровель я уже видел...это именно узел прохода с чердака (либо тех.этажа) на кровлю через гусак. А вопрос про ситуацию, когда нет ни чердака, ни тех. этажа, и проложить кабель нужно по плоскости кровли (или в пироге).


[01.06.2018 14:17:40]
 К самой кровле ничего крепить нельзя - нарушится гидроизоляция. IMHO на этапе проектирования наверно лучше в трубах под гидроизоляцией, а если здание уже построено то наверно лучше по воздуху на тросике.


[01.06.2018 14:19:55]
 Есть стандартное решение по молниезащите. Только вместо прутка применить стальную трубу.
http://www.elmast.com/ishop/clamps/d...
Правда сечение у вас наверное большое.
Лоток металлический оцинкованный какой-нибудь


[01.06.2018 14:36:09]
 Рустам74 ®, dizel2012 ® - я обычно делал так: закладывал лоток ДКС в исполнении HDZ, скобу для напольного крепления в исполнении HDZ, тротуарную плитку 200х200х50 - к ней крепил скобу на дюбель и ставил все это на плоскость кровли. Но меня такое решение не очень устраивает, т.к. фактически лоток не закреплен, и держится на месте только за счет веса плитки.


[01.06.2018 18:17:18]
 На этапе стройки если - давать задание под закладные (анкера с кольцами или что-то из этой серии).
Если момент упущен, то можно к крепления лотков ЭОМ прикрепить свои (зависит от их наличия)


[04.06.2018 8:29:32]
 Как правильно писали выше - после заливки кровли уже ничего нельзя.
Посмотрите в сторону креплений Buzon в качестве основы для опор лотка.


[29.07.2018 20:47:31]
 Добрый день господа! Добавлю ложку дегтя. Сейчас столкнуся с аналогичной ситуацией на объекте, где проектом заложено прокладка кабеля до вентиляторов ДУ и СП в лотке и в трубе по кровле. Более того цитирую примечание проекта: "Трубу стальную крепить к кровле. Металлорукав крепить к кровле...." и т.д. Да еще и кровля горючая. Из обзора ПУЭ однозначно понятно, что ни электропроводки, ни кабельные линии по кровле прокладывать нельзя. Выход прокладка под перекрытием верхнего этажа, но теперь проблема с выходом кабелей наружу т.к. получается мне необходимо выполнить около 140 проходок через кровлю с выполнением гусаков и вскрытием кровельного пирога высотой 0,4м с дальнейшем его утеплением и гидроизоляцией.


[29.07.2018 21:41:28]
 Делайте конструкции над кровлей, которые держатся за счёт своего веса и веса кабелей.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 