Компания «Плазма-Т» объявляет о проведении публичного конкурса на лучший проект пожаротушения 2017 года в двух номинациях, и приглашает к участию специалистов и проектные организации. В конкурсе могут участвовать проекты систем противопожарной защиты зданий, сооружений, инфраструктурных объектов городов и других населенных пунктов с применением оборудования компании ООО «Плазма-Т».
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  ОПС  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Коллеги, ищу письмо ВНИИПО по междуэтажным поясам!

[Прочее]  

Классификатор темы:
 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.05.2018 15:07:55]
 Всем добрый день!

Коллеги, помогите. Ищу разъяснение ВНИИПО касательно допустимости устройства лоджий без устройства междуэтажных поясов, если тепловой контур квартиры проходит по внутренней стене лоджии (по наружной стене квартиры).

Спасибо!



[14.05.2018 15:24:10]
 А такое письмо существует?


[14.05.2018 15:26:56]
 Должно.


[14.05.2018 15:31:48]
 Видимо выполнение этого пункта предусматривается взамен поясов.
СП 54
"7.1.11 Ограждения лоджий и балконов в зданиях высотой три этажа и более, а также наружная солнцезащита в зданиях степеней огнестойкости I, II и III высотой пять этажей и более должны выполняться из негорючих (НГ) материалов".


[14.05.2018 17:46:46]
 проект изм. в СП 2

5.4.18 Предел огнестойкости наружных несущих стен по потере целостности (Е) должен быть не менее требуемого предела огнестойкости для наружных ненесущих стен.
Предел огнестойкости конструкций наружных светопрозрачных стен должен соответствовать требованиям, предъявляемым к наружным ненесущим стенам.
Предел огнестойкости узлов примыкания наружных стен (в том числе несущих, самонесущих, навесных, со светопрозрачным заполнением и др.) к перекрытиям должен оцениваться по признаку потери целостности (E) и теплоизолирующей способности (I), а узла крепления – по потере несущей способности (R).
В зданиях I – IV степеней огнестойкости для наружных стен, имеющих проемы или участки с ненормируемым пределом огнестойкости (в т.ч. оконные проемы, ленточное остекление и т.п.), участки стен в местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса) следует выполнять сплошными (без проемов), высотой не менее 1,2 м между верхом окна нижележащего этажа и низом окна вышележащего этажа. Предел огнестойкости данных участков наружных стен по целостности (E), узлов примыкания по целостности (E) и теплоизолирующей способности (I), а крепления по потере несущей способности (R), должен быть предусмотрен не менее требуемого предела огнестойкости примыкающего перекрытия, но не более 60 минут.
Примечания:
1 Допускается указанные участки (междуэтажные пояса) выполнять частично или полностью светопрозрачными, в том числе в составе оконных конструкций, в случае если они до установленной высоты 1,2 м имеют соответствующий предел огнестойкости.
2 Указанные требования не распространяются на двери лоджий и балконов, имеющих выcтуп плиты балкона не менее 0,6 м, а также на эвакуационные выходы.


[15.05.2018 20:13:51]
 Письмо от ФГБУ ВНИИПО МЧС России Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 734-1-29-13-2 от 15.12.2016г.
По существу Вашего обращения сообщаем следующее.
В п. 5.4.18 СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" изложены требования устройства междуэтажных поясов в наружных стенах зданий I-III степеней, имеющих светопрозрачные участки с ненормируемым пределом огнестойкости. Эти требования не относятся к дверям балконов и эвакуационным выходам. Ширина проема в свету дверей балконов, как правило, не превышает 0.6 м. эвакуационных выходов - 0,8 м. Это также относится для зданий с применением "французских окон" в наружных стенах.
В действующих в настоящее время нормативных правовых актах и нормативных документах по пожарной безопасности, в т.ч. в Федеральном законе от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" требования по устройству и габаритным размерам плит балконов, в т.ч. "французских" отсутствуют.


[17.05.2018 11:12:24]
 Коллеги, всем большое спасибо!

https://yadi.sk/i/oFDW_hRi3W46Pp
Nick1821 ®

[21.08.2018 15:04:03]
 Коллеги, кто-нибудь может продублировать разъяснения ВНИИПО по устройству лоджий без устройства межэтажного пояса?


[21.08.2018 21:30:08]
 https://yadi.sk/d/oVacUXqH3aSJMm

вот оно


[21.08.2018 23:12:44]
 Мне одному показалось, что ответ ни о чем?
Вернее о том, что "требований нет".

Двери на балкон есть, а требований нет. Похоже, что в 2012 году авторы новой редакции СП 2.13130 несколько погорячились с межэтажными поясами.


[22.08.2018 10:30:46]
 Тогда давайте найдем другое письмо - о минимальных габаритах глухих плит выступающих балконов.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Коллеги, ищу письмо ВНИИПО по междуэтажным поясам!      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

здесь могла быть ваша реклама
Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.