Защита запотолочного пространства системой АПТ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.04.2018 17:16:14]
 Имеется запотолочное пространство (тамбур перед кабинетом) 1,5х1,5 высотой 1м, в нем установлен фанкойл скрытого типа для установки в подвесном потолке. Во всем здании предусмотрено АПТ.
СП 5, табл.2 прил.2:
"В случае если здание (помещение) в целом подлежит защите АУПТ, пространства за подвесными потолками при прокладке в них воздуховодов, трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы горючести Г1-Г4.... необходимо защищать соответствующими установками."
К фанкойлу и от него не идет никаких воздуховодов. По сути это вентилятор гоняющий по кругу один и тот же воздух (примерно такой, только меньше: https://ru5.anyfad.com/items/t1@dd5b... ). Надо ли делать АПТ в запотолочке? Я бы конечно за то что сделать (все таки какая-никакая пожарная нагрузка есть в запотолочке, АПС в запотолочке тоже нет), но заказчик упирается. Может кто сталкивался с фанкойлами в запотолочке?


[24.04.2018 22:15:08]
 К таким фанкойлам обычно идут трубы в горючей изоляции.


[25.04.2018 0:37:10]
 Либо фанкойл, либо внутренний блок фреоновой системы, не понятно.
Если это водяной фанкойл, то изоляцию труб просто заменить на негорючую
Если фреоновый, то тупо снять изоляцию в пределах тамбура.


[25.04.2018 10:59:03]
 спасибо за участие в обсуждении - это водяной фанкойл
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Защита запотолочного пространства системой АПТ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.