[20.04.2018 15:35:19]
 Добрый день, в Производственном здании 5 -ти этажном "Варочный порядок (пиво)", есть шахта с грузовым подъемником. Именно подъемником (есть заключение, что это не грузовой лифт). В п 6.8.9 СП 108.133330.2012 четко написано, что между грузовым лифтом и помещениями категории В должен быть тамбур. Заказчик настаивает не делать этот тамбур, ссылаясь, что у него не лифт, а подъемник. Помогите разобраться. Нужно делать тамбур или можно не делать его?


[20.04.2018 15:55:52]
 п.6.1.1 СП2 "При наличии открытых технологических проемов в перекрытиях смежных этажей суммарная площадь этих этажей не должна превышать площади этажа, указанной в таблице 6.1."


[20.04.2018 16:02:16]
 Да, это один пожарный отсек.


[20.04.2018 16:27:08]
 Технический регламент таможенного союза 011/2011 «Безопасность лифтов»

Статья 6. Подтверждение соответствия лифта, устройств безопасности лифта

2.8. идентификация лифта и устройств безопасности лифта, указанных в приложении 1 к настоящему техническому регламенту, осуществляется органом по сертификации посредством установления тождественности их характеристик существенным признакам;

2.9. к существенным признакам лифта относится совокупность следующих признаков:
- наличие кабины;
- наличие жестких направляющих;
- угол наклона направляющих к вертикали не более 15 градусов;
- наличие привода для подъема или опускания кабины;

Наличие ограждающих конструкций (стен, потолочных перекрытий) у кабин следует из требований раздела 5.4.4 ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты общие требования безопасности к устройству и установке».


Если все это имеется - это не подъемник, а лифт


[20.04.2018 18:29:12]
 Если все это имеется - это не подъемник, а лифт=Асашай ®
При отсутствии кабины-это подъёмник, а шахта- помещение.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Грузовой лифт и тамбур в производственном здании      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.