 Подскажите пожалуйста, не будет ли нарушением норм ПБ спроектировать безнасосное тушение от городской сети.
А так же где-то видел текст примерно такого содержания: "при недостаточности давления городской сети на пожаротушение необходимы повысительные насосы". Не могу найти, подскажите пункт нормативного документа по обоим вопросам.


[18.04.2018 12:05:50]
 СП 5


[18.04.2018 12:22:25]
 Если речь идет о внутреннем противопожарном водопроводе, то это СП 10
4.1.1. Для жилых и общественных зданий, а также административно-бытовых зданий промышленных предприятий необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода, а также минимальный расход воды на пожаротушение следует определять в соответствии с таблицей 1, а для производственных и складских зданий - в соответствии с таблицей 2.


[18.04.2018 12:55:49]
 СП5, п.5.9.1, 5.9.2
Если необходимое для работы системы при расчётном расходе давление гарантировано ТУ горводоканала, можно обойтись без насосов-повысителей. Насколько можно доверять ТУ водоканалов, вопрос отдельный. Они в ТУ, как правило, указывают максимальное и минимальное давление в сети.Никогда не слышал, чтобы кто-то замерял давление в сети при отборе суммарного пожарного расхода для какого-либо здания.Тем более с учётом п.8.2 СП8.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Безнасосное тушение      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.