 Добрый день, объясните пожалуйста, возможно ли заделать все окна на одной из сторон N-го этажа торгового центра, если есть дымоудаление?
Если нет, то скиньте ссылки на пункты запрещающие данное действие пожалуйста.
статист ®

[17.04.2018 8:17:28]
 Нету сейчас "естественного освещения". Есть "естественное проветривание при пожаре". Это вещь замутнённая, но всё же не строевая подготовка, так что посидеть-подумать и разберёшься. Я несколько лет назад уразумел без особых проблем, но сейчас уже всё забыл, а вспоминать лениво. Почитайте хотя бы п. 8.5 СП 7.13130.2013. Бьюсь об заклад, что в Вашем случае имеющееся естественное освещение не отвечает требованиям к естественному проветриванию, так что его (естественного освещения) наличие или отсутствие никак не относится к дымоудалению (но это можно говорить исходя из сугубо пожарных требований, а какие-нибудь другие нормы могут жёстко требовать наличия окошек, но нам они неведомы).

В Вашем случае дымоудаление надо делать по:
п. 7.2 Сп 7.13130.2013 - в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более:
- производственных и складских категорий А, Б, В;
- общественных и административно-бытовых;
- многофункциональных;

Однако стоит обратить внимание, что расчёт имеющейся системы дымоудаления каким-либо образом мог учитывать наличие планируемых под закрытие окон. Но вот тут я не помогу - не считал сам никогда...


[17.04.2018 10:37:04]
 Не забывайте, что в соответствии с ч.1 ст.80 ФЗ № 123 -конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения зданий и сооружений должны обеспечивать в случае пожара возможность проведения мероприятий по спасению людей. Окна способствуют обеспечению такой возможности.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Коридор без естественного освещения в ТЦ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.