винтовые лестницы

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.04.2018 16:20:06]
 Уважаемые форумчане, поскажите, пожалуйста, имеется в двухуровнем помещении винтовая лестница открытая, с выходом общий коридор. Понятно, что не может являться эвакуационной. Эвакуационные выходы в порядке по разным сторонам коридора и выходят на лестничные клетки. Эту лестницу я отделю от общего коридора, а вот нужно ли делать в ней подпор воздуха в соответствии с п.4.4.7 СП1?Там не понятно, речь идет вообще о всех лестницах или только по которым эвакуация идет? В моем случае она не может быть эвакуационной, уже повторяюсь. Спасибо!


[12.04.2018 16:31:12]
 Подпор не нужно. Отделять нужно помещение, в котором находится лестница, а лестницу можно выделять. По описанию хрень какая-то. Может у вас и не коридор, а может здание с тушением. Если лестница не с первого этажа на второй и выше, то это не нормативно.


[12.04.2018 17:26:44]
 5-ти этажное здание, просто этажи по 6 метров, этаж разделили на два уровня, в середине лестницу винтовую сделали.


[13.04.2018 8:31:53]
 То есть, не антресоли или площадки, а конкретно разделили высокий этаж на два этажа высотой поменьше?
Винтовая лестница, как элемент дизайна может быть, но она не будет являться эвакуационной. При этом, нужно правильно организовать её конструктивное ограждение, чтобы не получилась "дырка в междуэтажном перекрытии".


[13.04.2018 10:48:01]
 "Дырка в междуэтажном перекрытии" приводит к проблемам связанными с эвакуацией людей. Отрезая огнем и дымом одну лестничную клетку на первом этаже, получаете проблемы с эвакуацией (эвакуацию через задымленную зону) на втором этаже в другую лестничную клетку. "Алхимики" конечно могут посчитать, но при гибели людей "Алхимики" сошлются, что в качестве горючей загрузки они принимали трудногорючие материалы, а хозяин использовал горючие.


[14.04.2018 0:00:25]
 Спасибо!Ограничусь отделением общего коридора на первом и втором уровне от винтовой лестницы, т.к. лестница не эвакуационная, то подпор воздуха делать не будем.


[14.04.2018 0:10:40]
 А как же ст.89 ФЗ № 123?


[14.04.2018 0:19:32]
 Этот винтовой декор, простите за сленг, сами сделали, когда этаж на два уровне разделяли, для красоты. Этот винтаж не может быть путем эвакуации в принципе, соответственно никаких требований не нужно выполнять. Вот,еслбы не хватало выходов, тогда да. А по обе стороны коридора есть выходы на лестничные клетки.


[14.04.2018 1:02:34]
 Я про это.

ФЗ № 123 ст.89 ч.14. Эвакуационные пути (за исключением эвакуационных путей подземных сооружений метрополитена, горнодобывающих предприятий, шахт) не должны включать лифты, эскалаторы, а также участки, ведущие:
................................, а также через помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной;


[14.04.2018 16:42:59]
 Эвакуация будет происходить по коридору, коридор от лестницы винтовой будет отделен, этой лестницой никто пользоваться не будет, в коридоре с двух сторон эвакуационные выходы на лестничные клетки.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: винтовые лестницы      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.