Посоветуйте приборный щит под АПС.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
stavrus ®

[05.04.2018 14:52:40]
 Коллеги!

Доброго времени суток!

Посоветуйте в какой щит убрать все оборудование ПС ?

В проекте нет описания данного щита, просто указано что убрать все в приборный щит и все.

Состав оборудования внутри будет указано на фото:https://cloud.mail.ru/public/5Vxb/Uf...

Спасибо!


[05.04.2018 15:22:08]
 Антенн не забудьте тогда прикупить.
Ибо у Альтоники есть ограничения и на расстояния между приемником/передатчиком и на расстояния от них до металлических предметов.
А щит - любой настенный шкаф с монтажной панелью. Хотите красоты - есть пластиковые боксы телекоммуникационные (как обычные распредщиты только побольше и без дин-реек), но тогда надо подумать о негорючем основании.
Если под оборудованием ПС имеется в виду первые три позиции то шкафчиков готовых много. У Болида можно ШСП прикупить с БП, местом под АКБ и индикацией.
БКИ для чего прятать?


[05.04.2018 15:29:58]
 1. берете размеры из паспортов, вырезаете бумажки (можно использовать сами приборы). Выкладываете все на столе, с условием минимум 5 см. между приборами, потом замеряете прямоугольник и подбираете шкаф необходимого размера.

2. Как понял, в шкафу будет С2000-БИ и С2000М. Вопрос: как будет выполнено требование вывести световую сигнализацию о пожаре, неисправности и т.п. в помещение с круглосуточным пребыванием? Дверь шкафа отсутствует, световая сигнализация отсутствует.


[05.04.2018 15:49:10]
 Для Альтоники в проекте заложены антены АН7-433.
Я подозреваю что в шкаф можно уложить все кроме Блока Индикации.
Может шкафы есть без дверей, но тут вопрос что между приборами должно быть расстояние 50 см, тут уместно будет?


[05.04.2018 15:54:05]
 Какой смысл от шкафа если он без дверей? У ZPAS есть с прозрачными. Да и у DKC кажется то же - подешевле.


[05.04.2018 15:58:45]
 stavrus ®

для чего вам С2000-ИТ?


[05.04.2018 16:33:01]
 stavrus®
Между приборами 50 миллиметров, а не сантиметров - да и в шкафу тоже надо. Некоторым приборы и не дают снять крышку слишком близко стоящие соседние.


[05.04.2018 17:43:36]
 для чего вам С2000-ИТ?

Для передачи сработки в Пожарку. Есть какие нибудь общие стандарты расположения приборов. может какие нибудть негластные.


[05.04.2018 17:45:50]
 В каких случаях следует соблюдать требование в 50мм? Для чего п.13.14.8...
В данном случае имеется блочно модульное ППКПиУ и требование п.13.14.8 распространяется только на С2000М, КДЛ, КПБ и БКИ?
Или вот мой случай: Каждая модульная панель Bosch FPA-5000 собирается в 3-х корпусах. В каждом корпусе модули стоят на специальных шасси. Корпуса, при установке друг на друга образуют кабель канал.
Я должен выдержать 50мм между корпусами? или между двумя панелями рядом?
Tregart ®

[05.04.2018 20:03:39]
 Я б выкинул СКАТы и поставил ШПС.
Блок индикации, пульт и альтониковский пульт - в отдельный шкаф, если прям вообще надо их запереть (но зачем?).


[05.04.2018 20:07:24]
 По проекту стоят Скаты убрать проблемно. Так же указано что все приборы убрать в приборный щит, вот и поднялся вопрос.


[05.04.2018 20:31:39]
 А зачем в него убирать приборы с органами управления?


[06.04.2018 0:06:39]
 stavrus ® [05.04.2018 17:43:36]

"Для передачи сработки в Пожарку."

разве у С2000-ИТ есть "пожарный" сертификат?


[06.04.2018 1:58:33]
 >>Так же указано что все приборы убрать в приборный щит/
Можно использовать щиты типа ЩРН с креплением приборов на DIN-рейку.


[06.04.2018 8:11:14]
 x-plintus®

Если производитель предусмотрел крепление корпусов друг к другу и в трёх корпусах вместе получается единый прибор, то расстояние между этими корпусами под п.13.14.8 не подпадает.


[06.04.2018 11:40:14]
 Рустам74 ®
Да, совершенно верно - у меня в трех корпусах одно блочно-модульное ППКП.
А у автора топика одно блочно-модульное ППКПиУ. Ему необходимо соблюдать 50мм между корпусами?
В ШПС раньше данное расстояние было соблюдать "неразумно"... Давно не использовал, сейчас что-то изменилось?
Или все таки данный вопрос находится в плоскости эргономики монтажа и эксплуатации и делать ограничения в СП на проектирование неправильно?


[06.04.2018 11:54:37]
 Рустам74 ®, при этом, производитель, например "Рубеж", указывает сколько сбоку от каждого блочка отступать. 50мм покажутся мелочью
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Посоветуйте приборный щит под АПС.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.