Контроль линий световых табло. Нужен ли?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[31.03.2018 14:40:39]
 Приветствую всех.

По ч.5 ст. 83 ФЗ-123 требуется контроль линий только систем АУПТ и АУПС.

В ст. 84 ничего подобного нет.

Значит ли это, что я в качестве световых оповещателей могу использовать Молния-220РИП без какого-либо контроля линий электропитания?

Что-то мне это не нравится.


[31.03.2018 16:40:30]
 Ув Tregart, коль Вы настаиваете, то пожалуйста.

Статья 46. Классификация средств пожарной автоматики:
4) технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные;

Именно они должны использоваться для реализации ст.84.
Идем в ст.2:
45) технические средства оповещения и управления эвакуацией -
совокупность технических средств (приборов управления оповещателями, пожарных оповещателей), предназначенных для оповещения людей о пожаре;

Видим тут упоминание про ППУ. В этой же ст.2:
33) прибор управления пожарный - техническое средство, предназначенное для передачи сигналов управления автоматическим установкам пожаротушения, и (или) включения исполнительных установок систем противодымной защиты, и (или) оповещения людей о пожаре, а также для передачи сигналов управления другим устройствам противопожарной защиты;

И после этого идем в ГОСТ Р 53325:
7.4.1 ППУ должны обеспечивать выполнение следующих функций:
в) автоматический контроль исправности линий связи (для проводных - на обрыв и короткое замыкание, для радиоканальных, оптико-волоконных и цифровых линий связи - на пропадание связи):
- с техническими средствами, предназначенными для формирования
стартового сигнала, в том числе ППКП;
- с исполнительными устройствами систем противопожарной защиты
(оповещатели, информационные табло, электроклапаны, пиропатроны,
насосы, вентиляторы, электромоторы и т.д.);

Т.е. для управления оповещателями любых типов надо использовать ППУ, который обязательно должен входить в состав ТС СОУЭ. Но не просто ППУ, а соответствующий ГОСТ Р 53325-2012. А он в свою очередь просто обязать контролировать линии связи с оповещателями.

Вот и весь экскурс.


[31.03.2018 18:25:29]
 Спасибо вам.


[31.03.2018 20:37:36]
 рабочая документация есть?
есть ли есть, то СОУЭ отдельной документацией сделана или вместе с АПС?


[31.03.2018 23:22:34]
 zerber ®

Рабочая документация делается. И делатели настаивают именно на такой системе оповещения.


[31.03.2018 23:29:46]
 если не сложно, напишите пожалуйста мне zerber2013@yandex.ru есть небольшая лазейка, которой могут воспользоваться. но я не хочу, чтобы все об этой лазейке знали. но хочу, чтобы вы могли противостоять.


[31.03.2018 23:34:41]
 zerber, я надеюсь Вы ничему плохому не научите?


[31.03.2018 23:38:28]
 я научу только Tregart ®, чтобы он мог подготовиться.


[31.03.2018 23:52:43]
 извиняюсь, я наверно неправильно понял. я думал Tregart ® должен получить чужой проект в работу. если вы сами хотите не контролировать, то извините, говорить про лазейку не буду.


[31.03.2018 23:59:44]
 Я хочу контролировать, а вот некоторые оптимизаторы - не очень. Думаю, как их заставить.


[01.04.2018 0:00:22]
 Да,завтра напишу. Спасибо.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Контроль линий световых табло. Нужен ли?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.