Как подобрать количество огнетушителей

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 5 реплик
Оксана Бондаренко ®

[30.03.2018 10:44:43]
 Добрый день. Есть торгово-офисное здание, площадью 1050м2, из которых 700м2 занимают офисы, 350м2 - торговый зал (одежда). Необходимо обеспечить огнетушителями. Вопрос: какое количество необходимо и по какому принципу их(эти огнетушители) подбирают.


[30.03.2018 10:54:20]
 Подбирайте на этаж, 4-5 шт. По таблице в ППР РФ.


[30.03.2018 16:40:18]
 Да кстати подскажите как определить какие огнетушители и в каком количестве нужно установить?
В ППР РФ (с изменениями на 30 декабря 2017 года) теперь отсутсвует таблица с указанием кол-вом огнетушителей, но появилось новое приложение №1 - про огнетушители с рангом тушения модельного очага.


[30.03.2018 17:24:39]
 Определяем огнетушитель по ГОСТ_51057-2001 "Огнетушители переносные" и ГОС ТР 51017-2009 Техника пожарная. Огнетушители передвижные.
Леля

[01.04.2018 15:22:20]
 В таблице ППР есть количество на площадь , а на самом огнетушителе всегда делалась надпись о классе и ранге пож который он тушит


[02.04.2018 12:43:35]
 В том то и заключается - что в связи с изменениями изменились(точнее даже полностью поменялись) приложения 1 и 2.
Теперь нету четкого понимания какие огнетушители и в каком количестве нужно...


[02.04.2018 13:31:02]
 Как это нету четкого понимания.

1. Открываем Приложение 1-2 ППР и в зависимости от назначения помещений и ранга пожара выбираем тип огнетушителя.
2. Смотрим попадает ли помещение под пункты 468, 469, 472.
3. Берем планировку, смотрим по п.474 максимальные расстояния и расставляем огнетушители, получаем количество.

Если используются передвижные, то в целях экономии дополнительно учитываем п. 470 и 473.


[02.04.2018 17:08:58]
 Хорошо, давайте рассмотрим на примере:
Имеется магазин 200м2. одноэтажный.размерами 50*40м.
Согласно п.468 В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 огнетушителей.
Согласно п.474. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 20 метров для помещений административного и общественного назначения

Располагаем 2 огнетушителя по краям, чтоб было 20м до любой точки помещения.
Согласно прил № 1 Общественные здания - Класс пожара смотрится А и Е (электроприборы) ранг 2A, 55B, C, E .
Берем самый ходовой огнетушитель ОП-4 ЯрпожИнвест - ранг 2A, 55B.
Исходя из всего этого - получается он "не катит".
Правильно?


[02.04.2018 19:31:40]
 Хорошо, давайте рассмотрим на примере:
Имеется магазин 200м2. одноэтажный.размерами 50*40м.

А вы и деньги за меня получать будете.....АГА :-))))


[02.04.2018 21:09:10]
 «А вы и деньги за меня получать будете.....АГА :-))))» - чето не понял вашего юмора.
Тема актуальная. Особенно кто не часто сталкивается с этим на практике.


[02.04.2018 23:47:57]
 Какие тут могут быть "деньги". У меня специализация совсем другая - просто много людей спрашивают - сколько нужно огнетушителей? Я не заинтересован продать больше чем нужно - хочется разобраться детально!


[03.04.2018 10:58:17]
 Питкин ®, приобретаете ОП-5(з) в количестве 4 шт. расставляете: 2 шт. по середине 50 м стены, 2 шт. по середине 40 м стены (это как вариант). А так вариантов много, основное - расстояние от огнетушителя до крайней точки помещения не более 20 м. не экономьте на безопасности, тем более что ОП-5 (з) (Ярпожинвест) стоят копейки, около 500 руб.
koks ®

[03.04.2018 12:06:54]
 Лёха_З ® почему ОП-5(з) а не ОП-4(з)?


[03.04.2018 15:16:38]
 koks ®
Да можно и ОП-4(з)А,В,С,Е))))Мне ОП-5(з) А,В,С,Е больше по душе, да и порошочка в нём чуток поболее)))


[05.04.2018 23:07:26]
 Передвижным огнетушителем пользоваться невозможно. Чтоб он каждую ночь снился уважаемому ГОРДИЕНКО ДЕНИС МИХАЙЛОВИЧУ !


[06.04.2018 1:28:28]
 Да нормально, шланг к раструбу бы на метра полтора поболее. Как на порошковых. А то получается что сначала самому в очаг зайти надо а потом за собой огнетушитель закатить :)


[06.04.2018 19:47:46]
 Без СИЗОД, в задымлении, через оборудование и проходы волочить это чудище женщине ?
Денис

[04.05.2018 7:31:21]
 По количеству понятно, по типу понятно, все проще некуда.
Интересует объем(масса) огнетушителя. Как его посчитать?
Пример:
Учитывая предельные расстояния, категории, типы, нагрузку мне нужно 3-4 порошковых на этаж и +дополнительно углекислотный в серверную, ну хорошо еще 1 в щитовую.
Я беру и ставлю игрушечные 2х литровые, это нормально с точки зрения норм?
koks ®

[04.05.2018 8:16:55]
 Денис [04.05.2018 7:31:21]
По объёму огнетушителя смотри приложение №1 к ППР-12. Для общественных зданий минимальный объём порошкового огнетушителя - 55В (это ОП-4), в серверную и элетрощитовую - 55В, С, Е (это ОУ-5).


[04.05.2018 17:53:23]
 Ув. koks ®[04.05.2018 8:16:55]
Не совсем правильно.

Массу (вес, объем) ПЕРЕНОСНОГО огнетушителя определяется по ГОСТ Р 51057-2001, Таблица 5, Таблица 6, Таблица 7, исходя из ранг модельного очага пожара, который видим (указан в ППР12) (Приложение 1).

Массу (вес, объем) ПЕРДВИЖНОГО огнетушителя определяется по ГОСТ Р
51017-2009, Таблица 4, исходя из ранг модельного очага пожара, который видим (указан в ППР12) (Приложение 2).


[05.05.2018 6:14:39]
 Здесь есть пример расчета количества огнетушителей https://fireman.club/statyi-polzovat...


[10.02.2021 8:24:12]
 Нашла тоже интересную статью: https://www.tt-snab.ru/stati/kak-pod...
Мы ориентировались на них как раз таки. Алексей (предыдущий комментарий) тоже скинул хороший пример.