 Друзья, срочно нужна консультация.
Раньше в ППР был подпункт е) пункта 23, который запрещал производить изменения объемно-планировочных решений, в результате которых уменьшается зона действия пожарной сигнализации.
А что теперь? Может где-то это требование дублируется, зачем его убрали?


[14.03.2018 11:44:30]
 В ППРке не дублируется. А что случилось, возвели что-то и оставили пару извещателей "по разные стороны баррикады"?


[14.03.2018 23:16:00]
 Совершенно верно, именно такая ситуация.
Сослался на СП и НПБ. Типа: в результате устройства перегородки в образовавшихся помещениях имеется менее двух извещателей.
3a6op

[29.10.2019 18:06:13]
 А на что сослаться, если, к примеру, на дымовой датчик надели пакет, чтобы он не срабатывал, или шкафом загородили пожарный кран?
firemix

[29.10.2019 18:32:53]
 Забор, пукт 23. ППР390
3a6op ®

[29.10.2019 18:46:26]
 Но ведь там подпункт "е" в котором об этом говорилось, исключен. Вопрос про ПК снимается, это перенесли в пункт "ж"
firemix

[29.10.2019 19:10:46]
 Тогда ФЗ-69 статья 37: содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;

firemix

[29.10.2019 19:16:24]
 ППР-390 пукт 61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.