Противопожарные расстояния склад хранения газовых баллонов (СТУ, расчет и т.д.)?

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Gosharik011977 ®

[06.03.2018 16:42:38]
 Доброго времени суток уважаемые форумчане.

Имеется отдельно стоящий некапитальный склад хранения газовых баллонов (пропан, 50 л., 50 ед.). Расположен на территории производства с нарушениями противопожарных расстояний от других объектов предприятия. Перенос склада в другое место без нарушений расстояний не представляется возможным.

Коллеги - возможно обоснование (СТУ, расчет и т.д.)?

Заранее благодарю.


[06.03.2018 18:35:34]
 Расчетом риска, на мой взгляд, обосновать уменьшение именно противопожарных расстояний между зданиями нельзя, потому что нет никаких данных (зон поражения, условных вероятностей), позволяющих учесть воздействие пожара в одном здании на другое. Если рассматривается расстояние от наружной установки, где возможны аварии с факелом, взрывом, проливом, то, говорят, что можно обосновать, потому что все данные есть. Только как брать зону поражения и кто там будет находиться? Можно взять поражение всех в здании. Если с учетом риска в самом здании исходя из самого опасного сценария риск сойдется - хорошо.
А СТУ можно закрыть практически все, только какие компенсирующие мероприятия будут - противопожарная стена, сухотруб по фасаду, негорючая кровля, отсутствие окон или противопожарное заполнение?
Расстояния указаны в п.6.1.2 для зданий, а может подойдет еще и раздел 6.7 СП 4.13130.2013 в зависимости от того, как Вы классифицируете свой объект.


[06.03.2018 22:11:07]
 Обосновать расчетами можно, только, как всегда, стоит вопрос, воспримут ли данный расчет принимающие.


[07.03.2018 10:23:00]
 Каким образом и какими расчетами можно обосновать уменьшение расстояния?


[07.03.2018 10:30:53]
 Gosharik011977 ®, согласно п.7.3.21 ПУЭ (изд.6) Наружная установка - установка, расположенная вне помещения (снаружи) открыто или под навесом либо за сетчатыми или решетчатыми ограждающими конструкциями.
П.3 ст.2 в совокупности с ч.3 ст.25 123-го ФЗ с зацепкой на слово "хранятся" могут тоже косвенно отнести ваш открытый склад баллонов к наружной установке.
Далее можно воспользоваться допускам п. 6.1.35 СП 4, позволяющим через контуры потенциального риска определять допустимые расстояния от вашей "наружной установки".


[07.03.2018 10:41:03]
 А, это определение из ФЗ-123 в топку ))).
"Наружная установка - комплекс аппаратов и технологического оборудования, расположенных вне зданий и сооружений"


[07.03.2018 14:20:32]
 А если разделить на 2, 3... в разных местах?


[07.03.2018 15:27:08]
 один из них (в запасе) ® [07.03.2018 10:23:00],
пожарный риск


[07.03.2018 15:34:07]
 один из них (в запасе) ®, я опечатку допустил в своём посту скоропостижно...
имел в виду я пункт 13, а не п.3 ст. 2 закона 123-го!
Не в топку конечно, а так с зацепкой на слова аппарат, поскольку баллон с газом ассоциируются у меня с аппаратом под давлением, да и тут "Наружная установка - комплекс аппаратов и технологического оборудования, расположенных вне зданий и сооружений" в общем-то не уточняется что какой-то технологический процесс должен осуществляться, просто располагается, может и хранение затесаться :)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Противопожарные расстояния склад хранения газовых баллонов (СТУ, расчет и т.д.)?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.