Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

время от момента возникновения пожара до момента его обнаружения

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.03.2018 10:51:12]
 Добрый день.
Уважаемые коллеги прошу поделиться опытом и нормативными ссылками по тактической величине: время от момента возникновения пожара до момента его обнаружения!
Это величина испльзуемая в тактических расчетах пожаротушения принимается по разному от 1 до 5 минут. В свою очередь справочник РТП Иванникова увеличивает данную величину с 8 до 12 минут.

В своих расчетах пользуюсь величиной 2 минуты (в данную величину входит время обнаружения пожара АПС и сообщения в пожарную охрану сигнала пожар). Данную величину возможно обосновать на небольших административно-бытовых помещения площадью 50 м2, помещения с ЛВЖ и ГЖ, т.е. помещения с высокой скорость образования предельных концентраций ОФП. Кроме того на тактических предметах в Вузе задавали величину при наличии АПС - 1 мин.

Как вы учитваете инерционность системы АПС и какое время обнаружения принимаете в расчетах?


[05.03.2018 10:59:50]
 Посмотрите приложение А к ГОСТ Р 53325-2012 по нормируемым тестовым пожарам при проведении огневых испытаний. Там очень реальные условия для помещений площадью порядка 70 м кв. Добавьте к этому нормативное время из требований к ППКП (сноска в) пункта 7.3.1.).
А после этого попробуйте учесть человеческий фактор сторожа, дежурного электрика или лифтера, сидящего на "пожарном посту", чтобы убедившись, что это реальный пожар, который с помощью первичных средств потушить не удалось, он принял решение звонить 0-1.
Вот это и будут реальные цифры.


[05.03.2018 11:06:11]
 Графики на рисунках А.10, А.14, А.21., А.26, А.28 и А.32.


[05.03.2018 14:15:31]
 ФПБ, спасибо за информацию.


[05.03.2018 19:05:33]
 И на каком времени Вы решили остановиться?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 