О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Время работы ОКЛ для Лифтов для транспортировки пожарных подразделений

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.02.2018 12:33:10]
 Здравствуйте!
Имеется не закрытый вопрос с инспекторов по времени работы ОКЛ для Лифтов для транспортировки пожарных подразделений, предоставляемая ОКЛ на 60мин(сертификат + протокол испытаний). , инспектор требует на 180мин. (таких ОКЛ не видел), не могу найти требований по времени работы такого лифта или ОКЛ для такого лифта.

PS. Был аналогичный вопрос про ОКЛ для пожарной насосной станции, но вроде ответ нашел в СП10 - 4.1.10 и СП5 - табл. 5.1 достаточно 1ч.?


[19.02.2018 12:46:39]
 Хотел добавить, что читал комментарии к ФЗ№123 Статьи 82, там предложена методика расчета времени обеспечения работоспособности проводов и кабелей. tорк = (tобн + tоп + tсб + tэв) х К , думаю что есть и другой выход.


[19.02.2018 13:34:10]
 Предел огнестойкости дверей лифта для транспортировки пожарных подразделений - EI60, т.е. в условиях непосредственного пожара лифтовая кабина не сможет выполнять свои функции более 60 минут.
Двери машинных отделений таких лифтов - EI60, т.е. в условиях непосредственного пожара машинное отделение не сможет выполнять свои функции более 60 минут, а при возгорании в самом машинном отделении автоматика сдохнет сразу.
ИМХО, 60 минут достаточно.


[19.02.2018 14:50:29]
 интересно, на практике пожарные риснут в реальный пожар подниматься лифтом, это ведь не предписание выписывать


[19.02.2018 17:26:58]
 Спасибо, попробую аргументировать степенью огнестойкости конструкций.


[20.02.2018 8:13:03]
 Volk_®

При первоначальном появлении на объекте - вряд ли, а после разведки когда уже понятно где горит, а где нет - уже и можно.


[20.02.2018 16:42:44]
 или, скорее, нельзя (допустим, горит где-то "там")


[21.02.2018 9:12:25]
 Volk_ ®

Если очаг пожара один и он в стороне от лифта, а пожар на 25 этаже, наверно большинство будет пользоваться. А если горит где-то может быть рядом с лифтом, то не рискнут.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Время работы ОКЛ для Лифтов для транспортировки пожарных подразделений      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.