Заглушка вместо спринклера

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.02.2018 14:15:40]
 Уважаемы специалисты, прошу подскажите!!!
В процессе перепланировки, переносим перегородку, тем самым захватываем часть коридора, перегородка 1-го типа, в помещение попадают несколько спринклеров, можно на их месте поставить заглушки и оборудовать вместо спринклеров ДИП и оповещение без каких либо разрешающих документов??????????.
Просто наняв организацию с лицензией на данные виды работ, мы ведь не затрагиваем сам водопровод.


[16.02.2018 14:23:08]
 Это как может быть, чтобы в коридоре спринклеры были, а в помещении не было?


[16.02.2018 14:47:21]
 Помещения отделены от коридора перегородками 1-го типа. Здание имеет световой колодец в центре на всю высоту здания, так называемый атриум (6 эт.), а по периметру этого колодца на каждом этаже коридор и помещения, и этот коридор по периметру коридора оборудован спринклерной системой пожаротушения. Мы одну стенку передвигаем близко к атриуму и спринклера теперь попадают в помещение. Вопрос в том, что можем ли мы заглушки вместо спринклера поставить без разрешения???


[16.02.2018 14:48:10]
 Просто это получается разные пожарные отсеки


[16.02.2018 14:51:17]
 Georg ® [16.02.2018 14:23:08]
Такое бывает (и бывало). Что-то упомянуто в п.А4 СП5. Кроме того, в зданиях, оборудуемых АВПТ по СТУ (в прежние годы-по предписаниям НТО УГПН),отдельно указывались помещения, исключаемые из перечня оборудуемых АВПТ(помещения ВЦ,операционные в медучреждениях и т.п.).


[16.02.2018 15:03:00]
 Lirik Magbeil ® [16.02.2018 14:47:21]
Первое впечатление, что в коридоре рядом с упомянутым помещением спринклеры должны оставаться.Второе, если вы меняете планировку и конструкции, под которые писались СТУ, всё это должно пересогласовываться на компетентном уровне.


[16.02.2018 15:03:42]
 >Здание имеет световой колодец в центре на всю высоту здания, так называемый атриум (6 эт.), а по периметру этого колодца на каждом этаже коридор и помещения, и этот коридор по периметру коридора оборудован спринклерной системой пожаротушения.

Так это не коридор, это тамбур необычной формы с пожаротушением. Есть вариант и без СТУ, когда в тамбуре ставят спринклеры. К сожалению, забыл где об этом говорилось.


[16.02.2018 15:07:56]
 Возможно, это послужило основой для СТУ:

СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям

п.6.1.37 "В проемах противопожарных преград, которые не могут закрываться противопожарными дверями или воротами, для сообщения между смежными помещениями категорий В, Г и Д допускается предусматривать открытые тамбуры, оборудованные установками автоматического пожаротушения. Ограждающие конструкции этих тамбуров должны быть противопожарными."

Довольно распространённое решение
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Заглушка вместо спринклера      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.