Bosch Praesideo. Режим сохранения мощности в СОУЭ.

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.02.2018 14:38:28]
 Предыдущая похожая тема http://www.0-1.ru/Discuss/default.as...,7055475#end.
В данном режиме производитель предлагает не контролировать линии громкоговорителей при пропадании основного питания (так умеет делать их оборудование).
В давней похожей теме к общему мнению не пришли, было бы интересно послушать Ваши мнения коллеги. Такой режим позволяет колоссально сэкономить на АКБ и организации размещения батарей. На мой взгляд логика в решении производителя есть, но как это коррелирует с законом - большой вопрос...

PS: из мануала bosch praesideo:
Любые неисправности, которые будут возникать во время работы режима сохранения мощности, будут считаться вторичными неисправностями, а неисправности основного источника питания - первичными. В большинстве случаев, допустимо не сообщать о вторичных неисправностях.


[08.02.2018 14:47:47]
 Если аккумулятор работает в качестве буферного источника при кратковременном прерывании питания (пожарный ИБП должен так работать до 5 секунд), то вполне может быть.

Если аккумуляторы используются при длительном отключении рабочего источника - никакой разницы нет, аккумулятор это, или дизель-генератор, или отдельная электростанция.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Bosch Praesideo. Режим сохранения мощности в СОУЭ.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.