Алгоритм автоматического включения речевых оповещателей

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.02.2018 9:25:46]
 Доброго времени суток! Никто не подскажет, каким (или какими) документами регламентируется последовательность запуска системы речевого оповещения?Есть ли определенный алгоритм, по которому необходимо запрограммировать включение оповещателей. Например, при срабатывании АПС на 4 этаже оповещатели 1 этажа должны запускаться одновременно с 47
Для лучшего понимания: на объекте собрана радиоканальная система АПС на базе Астра-8945.В своем составе имеет также радиоканальные оповещатели речевые Астра-2945.
Пишу сюда впервые.Может глупый вопрос,но перечитала все возможные темы здесь и ничего не нашла.


[08.02.2018 9:56:43]
 тип оповещения какой?


[08.02.2018 10:07:23]
 goblin, СОУЭ 3 типа.


[08.02.2018 10:24:21]
 В вашем случае, если СОУЭ 3-го типа , и объект не Ф1.1 (детские сады, больницы и т.п. - без разделения на зоны оповещения) выполняется одновременный запуск всех речевых оповещателей. Разделение на зоны оповещения с разработкой алгоритма оповещения - это 4-й и 5-й тип оповещения, согласно т.1 СП3.13130.2009.


[08.02.2018 10:55:22]
 СП 3.13130.2009, Таблица 1, "2. Разделение здания на зоны пожарного оповещения" - для третьего типа не обязательно. Имеете право запускать систему сразу во всем здании.
Впрочем, если хотите разбиения на зоны - по истечении расчетного времени эвакуации из зоны пожара, запускаете остальные зоны здания сверху вниз с временными промежутками по расчетному времени эвакуации из каждой зоны, либо в направлении "от пожара" (при делении не по этажам, а по крыльям здания). Во всяком случае, я в проектах прописываю именно такую последовательность при необходимости прописываю


[08.02.2018 11:03:03]
 Joprst ®

для третьего типа, это прекрасно, но слишком накладно так как это и нагрузка на АПС лишняя,
и зоны СОУЭ нужно проектировать строго по алгоритму


[08.02.2018 12:08:56]
 Всем большое спасибо за ответы)
  Дискусия закрыта