Интеграция Болид и Рубеж

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.12.2017 15:38:24]
 Добрый день!
Помогите разобраться
Ситуация в следующем, АУПТ построено на Болиде, АПС на Рубеже (делалось не мной), теперь вопрос в том как оно совместно будет работать на двух системах? и можно ли их интегрировать вообще?


[07.12.2017 15:41:32]
 Можно. А чего вы хотите получить от интеграции?


[07.12.2017 15:47:32]
 Нужно просто чтобы все работало без сбоев
и как этим управлять если у них разные программные обеспечения? насколько я знаю Болид управляется системой Орион, а Рубеж ПО «FireSec Администратор»


[07.12.2017 15:53:31]
 Нет. Управляет пожаркой у болида пульт С2000-М, а у Рубежа это РУБЕЖ-2ОП.

Если вам нужно передавать туда-сюда сигналы "Пожар" и "Неисправность", то поставьте Сигнал-10 со стороны Ориона и АМП-4 со стороны Рубежа. Соедините входы с выходами, настройте сценарии и все. Интеграция завершена.

Если вы речь ведете про программное обеспечение и хотите работать в единой среде - можно попробовать через "Интеллект", но я б велосипед не стал изобретать и оставил два раздельных софта. При правильной настройке они на работоспособность систем не влияют вообще (решения принимают пульты).


[07.12.2017 15:54:02]
 в моем понимании все должно контролироваться и управляться одной системой, но их получается две


[07.12.2017 15:55:14]
 Ваше понимание неверно.


[07.12.2017 15:55:21]
 хорошо, спасибо вам большое!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Интеграция Болид и Рубеж      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.