Интеграция АПС Bolid и СКУД PERCo

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.11.2017 15:45:48]
 Здравствуйте. Интересует вопрос интеграции АПС Bolid и СКУД PERCo. В производственном корпусе планируем установить АПС на Болиде, в качестве СКУДа так же рассматриваю вариант от Bolid, но наслышан о некой кривизне софта, по этому решил рассмотреть Perco, интересует вопрос разблокировки дверей при сработке АПС. Знаю что у Perco есть модуль интеграции с ОРИОН Про, но хотелось бы реализовать данную задачу на аппаратном уровне, без использования софта Perco. Может быть кто то имеет опыт подобного взаимодействия двух систем?


[30.11.2017 16:08:08]
 у контроллеров перки есть вход для АПС.


[30.11.2017 16:19:48]
 А чем обрыв питания замков не устраивает?


[30.11.2017 16:20:20]
 Верно ли я понимаю, что на вход типа «сухой контакт» контроллера СКУД (например PERCo-CT/L04.2) можно подать сигнал например с С2000-КПБ или С2000-СП2?


[30.11.2017 16:21:33]
 rvv, не очень понимаю как это можно реализовать


[30.11.2017 16:32:16]
 Верно ли я понимаю, что на вход типа «сухой контакт» контроллера СКУД (например PERCo-CT/L04.2) можно подать сигнал например с С2000-КПБ или С2000-СП2?

https://www.perco.ru/download/docume...
5.10 Подключение устройства Fire Alarm


[30.11.2017 16:32:41]
 Perco я давно не ставил, у неё, насколько я помню, во-первых, есть вход на контроллере от реле АПС, а во-вторых по-моему допускается схема, когда реле контроллера коммутирует ток внешнего БП. Что мешает реле в составе АПС при пожаре рвать питание замков? Это гораздо надёжнее, чем подача любых программных сигналов.

С КПБ, кстати, вы непосредственно сухой контакт никак не подадите, нужно ещё одно промежуточное реле.


[30.11.2017 19:15:08]
 для вашего варианта интеграция на программном уровне не катит вообще. По поводу пожарных входов, были случаи, что контроллер зависал и подача управляющего сигнала от апс дверь не открывало, самый надежный питание рвать конечно


[30.11.2017 20:00:28]
 "самый надежный питание рвать конечно"

И для надёжности на дверях на эвакуационных путях в разрыв питания замка ещё и зелёный ручник.


[01.12.2017 13:29:02]
 Не понятно, зачем в принципе эти две системы интегрировать. На контроллере Пэрко есть вход типа "сухой контакт". Подаёте от Болида и всего делов.


[01.12.2017 14:10:01]
 Всем спасибо за советы!


[01.12.2017 20:19:10]
 Перковским входом пользоваться - себе дороже. У него нет контроля, со всеми вытекающими. Так что я за С2000-СП1/С2000-СП2 на каждый замок.

На программном уровне такого делать нельзя, т.к. нет сертификатом на ПК/софт/и т.д. То есть технически это реализуется, а вот нормативно нет.


[04.12.2017 8:07:55]
 В России нет требований на разблокировку СКУД от АПС.
У западных СКУД вход "пожар" в контроллерах повсеместно предусмотрен - может на западе есть требование разблокировки СКУД от АПС?


[04.12.2017 11:14:09]
 Рустам74 ® "В России нет требований на разблокировку СКУД от АПС."

Есть, согласно статье 84 ФЗ-123 п.1.5 "дистанционное открывание запоров дверей эвакуационных выходов", если не обеспечили "иные способы, обеспечивающие эвакуацию." (п.1.7 той же статьи)




[04.12.2017 16:22:25]
 j_flack®

Во-первых, Вы смешали "автоматическое управление" и "дистанционное управление" - от АПС это автоматическое, а дистанционное это например кнопкой на посту вахтёра.
Во-вторых, к альтернативным способам отнесена в том числе установка СОУЭ, которая является обязательной, так что обеспечить иные способы автор топика таки обязан; а стало быть обеспечивать дистанционную разблокировку - уже факультативно, по желанию.


[04.12.2017 16:58:53]
 Рустам74 ® "В России нет требований на разблокировку СКУД от АПС."

ГОСТ Р 51241—2008
5.3 Требования к функциональным характеристикам СКУД
5.3.1 Автономные СКУД должны обеспечивать:
- ручное, полуавтоматическое или автоматическое открывание УПУ для прохода при аварийных ситуациях, пожаре, технических неисправностях в соответствии с правилами установленного режима и правилами противопожарной безопасности;
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Интеграция АПС Bolid и СКУД PERCo      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.