Требования пожарной безопасности к саунам

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.11.2017 16:05:21]
 Доброго всем дня,
нужен ваш совет,
кому интересно и не сложно уделить минуту внимания моему вопросу:
заказчик планирует разместить на верхнем этаже гостиницы сауну, рассматриваем требования действующих нормативных документов, запрета на это нет, но смущает один момент - в ранее действовавшем СНиП 2.08.02-89* был такой пункт 1.81*, где было много требований к встроенным саунам, включая: самостоятельный эвакуационный выход, перфорированные сухотрубы, порода древесины в парильной и т.д. Просмотрели СП 4.13130.2013 и СП 118.13330.2012, там таких требований нет, неужели теперь не нужно? Может кто видел, может где в другом нормативном документе это теперь написано?


[28.11.2017 17:23:40]
 Ув.V o p r o s ®. Очень даже нужно. Требования возьмите в СП 54 п.7.3.14. В Вашем случае действует аналогия права (нормы).



[28.11.2017 18:10:37]
 Не подходит - смотрим п. 1.1 СП 54.13330.2016, не распространяется этот нормативный документ на гостиницы.
Аналогия права (нормы) - это какой-то юридический термин? Где это закреплено нормативно, где можно прочитать?


[28.11.2017 18:14:40]
 Может пригодиться:
гост р 50571.12-96

СП 160.1325800.2014 п. 6.3.4; 7.20

випти мвд россии анализ пожарной опасности и путей ее снижения для финских бань и других помещений с повышенной начальной температурой.

пожарная опасность камеры сухого жара в банях финского типа. методические рекомендации. – м.: упо гувд мособлисполкома, 1987.


[28.11.2017 18:25:48]
 Вот это уже интересненько, спасибо. Только умом наши нормы все равно не понять, СП 160 отправляет на СП 2.13130, в котором даже слово сауна не встречается....


[28.11.2017 18:30:33]
 Гостиницу с паркингом и офисными помещениями мы же можем подвести под многофункциональное здание?


[28.11.2017 18:31:03]
 про СТУ вопрос не встанет?


[28.11.2017 19:16:08]
 Пожарная опасность сауны в жилом доме не более и не менее опасна, чем сауна в гостинице. Взрываться будут одинаково. Поэтому требования должны быть одинаковые.Если спрашивают, как профессионала, Вы должны разъяснить пожарную опасность саун и предложить мероприятия направленные на безопасность от пожара и его опасных факторов. Уверен без
- ограничения объема парильни;
- специальной печи заводского изготовления для нагрева с автоматическим отключением при достижении температуры 130°С, а также через 8 ч непрерывной работы;
- размещения печи;
- устройства над печью несгораемого теплоизоляционного щита;
- оборудования вентиляционного канала противопожарным клапаном в соответствии с СП 60.13330, СП 7.13130;
- оборудования дренчером или сухотрубом, присоединенным за пределом парильни к внутреннему водопроводу
проект экспертизу не пройдет.




[28.11.2017 19:29:28]
 Пройдет, если нет требований таких


[28.11.2017 20:37:11]
 обновил статейку
https://morozofkk.livejournal.com/62...
по вопросу Ф1.2 как Ф1.3

Письмо Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 09.07.2015. № 3467эп-13-4-4 «о разъяснении требований противопожарных норм»
Сообщаю, что в соответствии с п. 4.2 СП 4.13130.2013 класс функциональной пожарной опасности объекта определяется исходя из его целевого назначения, а также характеристик основного функционального контингента (возраста, физического состояния, возможности пребывания в состоянии сна и т.п.) и его количества. Так как целевое назначение и характеристики основного функционального контингента гостиниц, общежитий (класс Ф 1.2) и жилых домов (Ф 1.3) практически идентичны (проживание людей любого возраста и физического состояния), основным классификационным критерием в данном случае является специфика функциональных, объемно-планировочных и конструктивных решений здания объекта. Следовательно, если общежитие или гостиница запроектированы в многоквартирном жилом здании по СП 54.13330.2011 с проживанием людей только в помещениях квартир (независимо от наименования фонда проживания - номера, комнаты, апартаменты и т.п.), указанный объект допускается относить к классу функциональной пожарной опасности Ф 1.3.

Письмо Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий № 19-16-1508 от 02.08.2013г.
По поручению Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Ваше обращение рассмотрено.
В соответствии с п. 5.2.1 СП 4.3130.2013 «Системы противопожарной зашиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» гостиницы и общежития не квартирного типа, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов относятся к классу функциональной пожарной опасности Ф 1.2, жилые многоквартирные дома, общежития и гостиницы квартирного типа, в том числе с апартаментами - к классу функциональной пожарной опасности типа Ф 1.3.
При этом, в Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» планируется внести уточняющие требования, касающиеся отнесения здания к тому или иному классу функциональной пожарной опасности.
Одновременно сообщается. что до вступления в силу указанных изменений, гостиницы и общежития в соответствии со ст. 32 указанного Федерального закона необходимо относить к классу функциональной пожарной опасности Ф 1 .2.


[28.11.2017 20:58:10]
 Т.е. я правильно понял Вас уважаемый morozofkk ® эти письма говорят, что это разные классы, соответственно разные требования норм должны применяться?


[28.11.2017 21:01:57]
 еще почитал Вашу ссылку на сайт - возник вопрос по примечанию, т.е. при встраивании саун в здания следует разрабатывать СТУ?


[28.11.2017 21:03:05]
 гостиницы квартирного типа, в том числе с апартаментами - к классу функциональной пожарной опасности типа Ф 1.3.. соответственно для них применяем нормы СП 54.13330


[28.11.2017 21:10:05]
 Перечитал еще раз - гостиница квартирного типа, этот тот же мотель придорожный, т.е. в каждый номер самостоятельный вход с улицы, это да, та же квартира в принципе, но в нашем случае это обычная гостиница, т.е. общий коридор и номера, т.е. не квартирного типа, значит Ф 1.2.


[28.11.2017 21:15:15]
 http://cyclowiki.org/wiki/%D0%93%D0%...


[28.11.2017 21:15:45]
 т.е. гостиницы квартирного типа, это по сути те же квартиры, сдающиеся в найм


[29.11.2017 12:20:18]
 один из немногих ® верно и к ним применимы нормы Ф1.3
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Требования пожарной безопасности к саунам      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.