О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

FRLS LTx в мед. учреждений ( хирургия) с круглосуточным пребыванием мед. персонала и пациентов .

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Олег-81 ®

[20.11.2017 13:08:46]
 Здравствуйте уважаемые коллеги.

Нужен ваш совет.

Какой кабель использовать для АПС и СОУЭ в мед. учреждений ( хирургия) с круглосуточным пребыванием мед. персонала и пациентов .

Собственно вопрос такой:

использовать кабель FRLS LTx по всему зданию или достаточно только в палатах с пациентами, а в остальных помещениях обычным FRLS ?

ГОСТ 31565-212.

Заранее спасибо.


[20.11.2017 13:39:47]
 по всему


[20.11.2017 13:55:23]
 А почему не FRHFLTx ? Ведь наверняка здание с массовым пребыванием.


[20.11.2017 16:16:19]
 Не везде а только в спальных корпусах, или в комнатах с дневным пребыванием людей. палаты те же самые. FRLSLTX.


[20.11.2017 16:17:40]
 А почему не FRHFLTx ? Ведь наверняка здание с массовым пребыванием.
И при чём тут FRHF??- внимательно читайте ГОСТ 31565. так чётко написано


[20.11.2017 21:32:39]
 вы FRHFLTx не найдете сейчас нигде, сейчас тоже садик делаем, причем работа чисто по перетяжке кабеля, все было смонтировано на FRLS. Главное, что перетягиваем один какой-то шлейф, а рядом с ним лежит ВВГнг в лотке при групповой прокладке и ничего..ох наши законы


[20.11.2017 21:51:00]
 В зданиях с массовым пребыванием людей (более 50 человек одновременно могут находиться в здании) исполнение кабелей должно быть HF. Для больницы LS LTx и FRLS LTx - если менее 50 человек, и HFLTx и FRHFLTx - если более 50 человек.
Электрические кабели FRHFLTx Севкабель выпускает. Для пожарной сигнализации не знаю.

Таблица 2 ГОСТ 31565 одна из самых противоречивых. Если кто то просмотрел Таблицу 2 и думает, что сразу все понял, то вернее всего он или гений, или ничего не понял.


[20.11.2017 22:48:05]
 А все потому, что изначально пожарные и их последователи (в данном вопросе, включая минстрой) все вместе (начиная от какого-то чудного человека) фактически спелись в одну дудку и стали всюду сначала полуофициально в письмах-мнениях, а потом официально в новых нормах молиться на данный (или предшественник) гост. А это системно ошибочно. Стандарты на изделия-это одно, на проектирование-другое. Путая основы, наивно надеяться на эффективный результат в частностях. Все через ж...как обычно


[21.11.2017 8:34:01]
 GlaVspector ®.
Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также в других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, в зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений.

Где тут написано, Не везде а только в спальных корпусах, или в комнатах с дневным пребыванием людей. палаты те же самые. FRLSLTX?


[21.11.2017 9:26:01]
 http://i12.pixs.ru/storage/9/3/7/750...

ответ на запрос по области действия ГОСТа и применения кабелей в АПС зданий с массовым пребыванием людей.

Т.е., как выше правильно указали, для больниц требуется FRHFLTx

СП 158.13330.2014

больница (диспансер, клиника, родильный дом, перинатальный центр, госпиталь и т.п.): Медицинская организация, в которой, при стационаре круглосуточного пребывания интегрированы поликлинические, диагностические, лечебные, научные и просветительские функции (или часть их), а также связанные с ними функции обслуживания пациентов, посетителей и персонала.


[21.11.2017 10:13:53]
 ->->Где тут написано, Не везде а только в спальных корпусах, или в комнатах с дневным пребыванием людей. палаты те же самые. FRLSLTX?->->
Упоминание спальных корпусов относится к образовательным учреждениям интернатного типа.
В отношении больниц - на все помещения.


[21.11.2017 13:39:43]
 Взяли на обслуживание ПС детский садик только что построенный и сданный в эксплуатацию.
По проекту и по смете был заложен кабель FRLSLTx, но по факту оказалось монтажники начали тянуть его, но потом как то походу дорого и кабеля много нужно придумали - опуски на датчики и оповещатели(везде почти потолки типа армстронг) FRLSLTx - а магистраль обычным КСПВ.
Спрашиваю у тех.надзора который принимал объект как так? а он в ужасе... И как говорится "поезд ушел" фирма деньги получила акты подписала и все с концами...

Незнаю как у Вас, но у нас в бюджете денег нету... даже на FRLS! Большинство бюджетных объектов еще на ТРП сделаны(который уже крошится) и неизвестно когда что то поменяется


[21.11.2017 13:54:21]
 Чем применять FRHFLTx скорее всего дешевле перейти на радиоканальные системы, особенно актуально для операционных.
Что касается в бюджете денег нету, судя по вводимым нормативам наблюдается обратная картина.
Технадзор может еще составить акт, есть гарантия на выполненные работы.


[21.11.2017 14:03:19]
 Попутно еще возникает вопрос уровня изоляции огнестойкой кабельной линии. Например, не рискнул забивать пластиковые изделия на аналогичном объекте, заложил в смету металлический короб


[21.11.2017 14:27:02]
 Если добавить в эту систему жизненно необходимые вибрационные браслеты, то все равно от радиоканала не уйти. Кабель остается только по коридору для радиорасширителей
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: FRLS LTx в мед. учреждений ( хирургия) с круглосуточным пребыванием мед. персонала и пациентов .      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.