О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Расчет сечения кабеля СОУЭ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.11.2017 14:51:41]
 Здравствуйте коллеги! Может быть поднимаю уже избитую тему. Помогите пожалуйста понять как вернее рассчитать необходимое сечение кабеля СОУЭ зная мощность и длину кабеля? Есть разные методы. Нашла такой
S=p*L*P/U*Uпад., где
p-удельное сопротивление меди 0,0175
L-длина линии оповещения
P-мощность на линии оповещения
U-напряжение в 100В.
А вот что за значение Uпад и как его вычислить?
И еще есть понятие потери на линии оповещения, это, я как понимаю, вычисляют так Uпот=I*R, где R находится как умножение длины кабеля на сопротивление жилы постоянному току при 20°С (в справочных данных конкретного кабеля???


[15.11.2017 15:28:21]
 http://jedia.ru/support/calc/raschet/


[15.11.2017 15:31:54]
 Мне нужно расчет предоставить, да и самой понять на будущее.


[15.11.2017 15:33:13]
 При разработке онлайн-калькулятора использовались следующие формулы:
падения напряжения в линии - 10В
U(пад)= I*R,
где ток в линии считаем по формуле:
I=P/U,
где P - потребляемая мощность, U - напряжение в линии СОУЭ, а сопротивление R рассчитывается по формуле:
R=J*L/S,
где J - удельное сопротивление меди, L - протяжённость линии, а S - сечение кабеля.

Подставляйте


[15.11.2017 15:43:40]
 Только L надо ещё на 2 умножать. В линии ведь две жилы.


[15.11.2017 15:53:19]
 "Есть разные методы."
Метод один, его в школьном курсе физики изучают - закон Ома I=U/R
U - это разность между напряжением питания линии и минимально допустимым напряжением, при котором устройства оповещения сохраняют работоспособность.
I - суммарный ток, потребляемый устройствами оповещения.
R - сопротивление линии, вычисляемое через удельное сопротивление меди.
Все!


[15.11.2017 17:15:21]
 U(пад)= I*p*L/S < 10%
(ну больше 10% плохо, L а не 2L потому что нагрузка равномерно распределена) после преобразования получаем:
S=I*p*L/Uпад. (меняем ток на мощность)
S=P*p*L/U*Uпад (подставляем то что знаем)
лучше всё же по первой формуле, там Амперы, там удобнее
S=I*0,0175*1000(км)/10В.
S=I*1,75*L(км)
Округляем и получаем S=2*I(А)*L(км) в общем случае и S=4*I(А)*L(км) для нагрузки в конце линии.

И остается на заметку "сопротивление жилы постоянному току при 20°С"
При пожаре не 20°С.


[15.11.2017 18:35:05]
 если не 2L, то это хорошо, просто почему тогда в калькуляторе Джедиа и Луис умножают длину на 2. Если не умножать на 2, то у меня все проходит)). Спасибо всем.


[15.11.2017 18:54:50]
 Есть несколько вариантов распределения оповещателей по линии оповещения.
Оповещатели могут быть сконцентрированы в конце линии (например рупоры) и дать максимальное падение напряжения (4IL), могут быть распределены равномерно от начала до конца линии (2IL), может быть что равномерность начинается с середины линии, а первая её половина проходит куда-то транзитом по стояку (3IL).
Можно принять упрощенно с запасом (например запас на то, что получив не 100, а 90В звуковое давление немного упадет)

Ну и никто не мешает посчитать каждый кучочек отдельно с учетом ТД на кабель (там кстати 0,0188)


[16.11.2017 9:37:55]
 Падение напряжения.
Не видел в нормах требование по значению падению напряжения.
Для себя считаю что падение в 10% соответствует уменьшению звука на 1дБ. Если у меня запас по уровню звука велик то допускаю большее падение напряжения.


[17.11.2017 11:16:57]
 >Pumka ®
[15.11.2017 14:51:41] сечение кабеля СОУЭ зная мощность и длину кабеля? Есть разные методы. Нашла такой
S=p·L·P/U·Uпад.<

Я находил такую формулу от производителя оповещения:

Сечение(мм²)= (0,37·L·P)/(V²)
L - общая длина кабеля
P - Суммарная мощность динамиков
V - Напряжение в линии (50 или 70 или 100 В).

Если динамки распределены по шлейфу более или менее равномерно, то расчётно сечение может быть сокращено практически вдвое. Думайте о резерве.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Расчет сечения кабеля СОУЭ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.