Предел огнестойкости дверей лифтовой шахты

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.11.2017 12:51:37]
 Добрый день!
В соответствии со ст. 89 Технического регламента пути эвакуации не могут включать участки, ведущие в том числе через коридоры с выходами из лифтовых шахт, через лифтовые холлы и тамбуры перед лифтами, если ограждающие конструкции шахт лифтов, включая двери шахт лифтов, не отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам.
То есть, если пути эвакуации включают участки, ведущие через коридоры (например) с выходами из лифта, двери шахт лифтов должны быть противопожарными.
п. 3. ст. 88 Технического регламента ссылается на таблицу 24 приложения, в которой предел огнестойкости двери шахт лифтов (при условии, что к ним устанавливаются требования по пределам огнестойкости) должен составлять E30 в зданиях до 28 метров и EI30 более 28 м.
В статье 140 Техрегламента такие же требования: При выходе из лифтов в коридор, лифтовый холл или тамбур, не отвечающий требованиям, предъявляемым к тамбур-шлюзам 1-го типа, двери шахт лифтов должны иметь предел огнестойкости не ниже чем EI30 (в зданиях высотой не более 28 метров допускается применять двери шахт лифтов, имеющие предел огнестойкости Е30).

При этом, в соответствии с п. 16 статьи 88 дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с выходами из них в коридоры и другие помещения, кроме лестничных клеток, должны защищаться противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30 или экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 45, автоматически закрывающими дверные проемы лифтовых шахт при пожаре. О возможности применения дверей с пределом огнестойкости E30 в зданиях до 28 метров не указано.

Вопрос: Какой предел огнестойкости должен быть у дверей лифтовой шахты при выходе в коридор или помещение (путь эвакуации) в здании до 28 метров - E30 или EI30?


[10.11.2017 13:09:14]
 Не устранимые сомнения будут трактоваться в суде в Вашу пользу.Если это стадия проектирования, то лучше уточнить позицию в госэкспертизе.


[10.11.2017 13:14:43]
 В госэкспертизе отвечают так: "Мы даем консультации по проектам, находящимся у нас на экспертизе", поэтому если зайдете к ним с проектом на экспертизу они тогда и посмотрят и напишут замечание если что не так.
А так, если проще, то ответ на Ваш вопрос в таблице 24 ФЗ № 123 - в зданиях высотой не более 28 м - Е30 )


[10.11.2017 16:21:14]
 Спасибо! Будем пробовать обосновывать E30.
Алексей

[21.12.2017 11:03:43]
 Поделюсь ситуацией.
Сдаётся объект (3 этажа, деловой цент, выход из лифтов в общий вестибюль) с ДШ E30.

Так вот, инспектор говорит нужны ДШ EI30, ссылаясь на статью 88, п16, ФЗ-123:
16. Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с выходами из них в коридоры и другие
помещения, кроме лестничных клеток, должны защищаться противопожарными дверями с пределом
огнестойкости не менее EI 30 или экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее
EI 45, автоматически закрывающими дверные проемы лифтовых шахт при пожаре, либо лифтовые шахты
в зданиях и сооружениях должны отделяться от коридоров, лестничных клеток и других помещений
тамбурами или холлами с противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.

Вот если бы говорит был лифтовой холл, то тогда можно было бы E30 (ссылаясь на статью 140, п2, ФЗ-123):
2. При выходе из лифтов в коридор, лифтовый холл или тамбур, не отвечающий требованиям,
предъявляемым к тамбур-шлюзам 1-го типа, двери шахт лифтов должны иметь предел огнестойкости не
ниже чем EI30 (в зданиях высотой не более 28 метров допускается применять двери шахт лифтов,
имеющие предел огнестойкости E30). При выходе из лифтов в коридор, лифтовый холл или тамбур,
отвечающий требованиям, предъявляемым к тамбур-шлюзам 1-го типа, и при выходе из лифтов на
лестничную клетку предел огнестойкости дверей шахт лифтов не нормируется. Условия размещения
лифтовых шахт в объемах лестничных клеток определяются нормативными документами по пожарной
безопасности.

Хотя если смотреть таблицу 24 ФЗ-123, то там никаких оговорок про лифтовые холлы, тамбуры, коридоры и прочее нет:
Таблица 24. Пределы огнестойкости заполнения проемов в противопожарных преградах
Двери шахт лифтов (при условии, что к ним устанавливаются требования по пределам огнестойкости)
Предел огнестойкости: EI 30 (в зданиях высотой не более 28 метров предел огнестойкости дверей шахт лифтов принимается E 30)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 