Управление клапанами ОЗК в системе вентиляции при пожаре

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
mink45 ®

[03.11.2017 14:18:29]
 Здравствуйте.
Вопрос по поводу работы (закрывания) клапанов ОЗК в системе вентиляции.
При пожаре в многоэтажном здании клапана ОЗК в системе вентиляции необходимо закрывать только на этаже, где пожар или на всех этажах здания.


[03.11.2017 14:26:49]
 На всех. Чем больше при пожаре все отсеки изолированы друг от друга, тем лучше.
mink45 ®

[03.11.2017 14:48:58]
 Какие документы это регламентируют? На какой пункт СП,НПБ,СНИП,ФЗ можно сослаться?


[03.11.2017 14:59:17]
 В здании 27 этажей. На всех этажах предлагаете закрывать клапана ОЗК. 27 этажей умножаем на 14 клапанов ОЗК каждого этажа получаем 378 клапанов. Закрываем клапана снятием напряжения, а вот открываем подачей напряжения сразу на 378 клапанов. Это нормально?


[03.11.2017 15:07:30]
 Все клапана в пожарном отсеке.
"вот открываем подачей напряжения сразу на 378 клапанов". А во избежание отключения электричества вентиляторы вентиляции вообще не запускаете?
Эт че за здание более 50-ти метров? Москвасити? На воздуховодах санузлов, умывальных, душевых, бань, а также кухонь жилых зданий не нужны клапана.


[03.11.2017 15:11:59]
 Gidrant ®

"На воздуховодах санузлов, умывальных, душевых, бань, а также кухонь жилых зданий не нужны клапана."

однако иногда ставят. по паре ОЗК на квартиру, на этаже 4 квартиры. были случаи.


[03.11.2017 15:26:36]
 mink45® "На какой пункт СП,НПБ,СНИП,ФЗ можно сослаться?"

Свод правил СП 7.13130.2013
6.24. Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления (далее - системы вентиляции), а также закрытие противопожарных нормально открытых клапанов.
Отключение систем вентиляции и закрытие противопожарных нормально открытых клапанов должно осуществляться по сигналам, формируемым автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией, а также при включении систем противодымной вентиляции в соответствии с пунктом 7.19.
Необходимость частичного или полного отключения систем вентиляции и закрытия противопожарных клапанов должна определяться в соответствии с технологическими требованиями.

mink45® "а вот открываем подачей напряжения сразу на 378 клапанов. Это нормально?"
Да, нормально. У Вас у вентмашин больше мощность, чем у клапанов и в момент включения и при нормальной работе.


[03.11.2017 20:09:21]
 На одном объекте коллеги столкнулись с тем, что панель пожарной сигнализации уходила в ступор при закрытии всех клапанов в отсеке (около 1500-2000, с каждого по два статуса). Из осложнения вышли следующим образом: закрывали все ОЗК около вентшахт+ этаж


[04.11.2017 13:03:13]
 А разделить на группы ОЗК и подавать сигнал на открытие ОЗК с задержкой для каждой группы должно помочь снизить пусковую нагрузку? Вот это будет правильно!


[04.11.2017 14:05:51]
 Токопотребление привода Belimo или Siemens в режиме закрытия составляет 30-50мА, но какие-то микросекунды может составлять до 1-2А при старте. На практике это означает, что автомат класса 10C не выбъет и при закрытии 50 клапанов, а то и больше. Если же даже при питании от одного такого автомата группировать клапана с управлением от разных реле АПС, то они сами по себе будут срабатывать с задержкой как минимум в десятые доли секунды, что вполне достаточно для "разбежки" стартовых токов. Но у вас могут быть и какие-либо другие приводы клапанов с другими параметрами, а с вышеуказанными производителями я бы вообще не заморачивался.


[05.11.2017 10:30:09]
 Чтобы принять правильное решение необходимо знать напряжение эл.привода 220В или 24В DC?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Управление клапанами ОЗК в системе вентиляции при пожаре      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.