ОПС в серверной комнате!

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.10.2017 14:06:11]
 Здравствуйте!
Возник вопрос про самосрабатывающие порошковые (и другие) огнетушители в серверной комнате!
Арендуем небольшую комнату под серверное помещение, все выполнено по правилам (двери, пол, стены, ИП, 2 конди и тд...) местный пожарник придрался, что нет "БУРАН"-ов или ему подобных.
На просторах что то не нашел такого требования....
Вопрос, обязательно ли надо докупать?


[30.10.2017 14:34:03]
 если площадь помещения больше 24 кв.м., то согласно приложению А, п. 35.2 - надо. Если меньше - то только пожарная сигнализация.

Конечно, если серверная не подходит под п.35.1 "Электронно-вычислительных машин (ЭВМ), оборудования АСУ ТП, работающих в системах управления сложными технологическими процессами, нарушение которых влияет на безопасность людей". Там независимо от площади делать АУПТ.


[30.10.2017 14:39:20]
 Одно ложное срабатывание "БУРАН"-ов и все сервера на помойку.


[30.10.2017 15:21:05]
 Серверную переименовываете в коммутационную и ничего не надо.
Ну и порошок в серверную однозначное зло.


[30.10.2017 17:39:58]
 Sege, а как узнать, что серверная подходит под вышеуказанный пункт 35.1?


[30.10.2017 17:53:16]
 >а как узнать, что серверная подходит под вышеуказанный пункт 35.1?

Осторожно приоткрываешь дверь серверной, выглядываешь наружу. Видишь: электростанция. Записываешь: "работает в системах управления сложными технологическими процессами, нарушение которых влияет на безопасность людей".


[30.10.2017 18:33:00]
 Georg, спасибо... )


[30.10.2017 22:30:29]
 Есть ещё один нюанс: если здание целиком защищается АУПТ (или более 40% площадей здания необходимо защищать АУПТ, что в целом то же самое), то и в таком случае серверную (или коммутаторную) придется защищать автоматическим пожаротушением в любом случае. Так что посмотрите ещё в коридорах или соседних помещениях на потолке наличие спринклеров или тех же буранов. Если есть, то и Вам скорее всего надо будет что то делать


[31.10.2017 8:07:12]
 Джони® "Sege, а как узнать, что серверная подходит под вышеуказанный пункт 35.1?"

У заказчика спросить относится ли серверная к АСУТП и если относиться, то чем она управляет.


[31.10.2017 8:25:19]
 Georg ® Осторожно приоткрываешь дверь серверной, выглядываешь наружу. Видишь: электростанция. Записываешь: "работает в системах управления сложными технологическими процессами, нарушение которых влияет на безопасность людей".
Если это так, то почему п. 35 попал в раздел "общественные помещения"?


[31.10.2017 9:21:59]
 >Если это так, то почему п. 35 попал в раздел "общественные помещения"?

Давным-давно компьютеры были большие и под них строили отдельные здания - с тех пор нормы не изменились.

И сейчас часто сервер, который управляет всем заводом, стоит в здании управления. Там и условия получше, и охрана обеспечивается.


[31.10.2017 9:54:24]
 Я полагаю, что требования п.35 распространяются только на помещения расположенные в общественных зданиях. К помещениям серверных, с размещением оборудования управляющего производственными процессами. эти требования не относятся.


[31.10.2017 10:41:11]
 Если это действительно "управление сложными технологическими процессами" - то скорее всего решение будет за страховой компанией. А она и NFPA вполне может использовать - лингвоанализ тут не поможет.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 