Группа огнезащитной эффективности для здания школы

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.10.2017 12:19:15]
 Добрый день

Уважаемые специалисты, надзор говорит что для зданий школ нужна 1 группа огнезащитной эффективности.
Чем мотивирует говорит увидите из предписания.

Нашёл про огнезащиту только вот это.

СП2.13130-2009 п. 5.4.5. зданиях I - IV степеней огнестойкости с чердачными покрытиями, при стропилах и (или) обрешетке, выполненных из горючих материалов, кровлю следует выполнять из негорючих материалов, а стропила и обрешетку в зданиях I степени огнестойкости подвергать обработке огнезащитными составами I группы огнезащитной эффективности, в зданиях II - IV степеней огнестойкости огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292, либо выполнять их конструктивную огнезащиту, не способствующую скрытому распространению горения.

Подскажите п-ста может есть ещё какой-то документ про огнезащиту зданий школ.


[01.11.2017 9:17:42]
 Если здание школы 2-3 степени огнестойкости, то можно деревянные конструкции чердака обработать огнезащитным составом II группы огнезащитной эффективности.
Владир ®

[01.11.2017 9:19:19]
 Слышал, что группа огнезащитной эффективности зависит ещё от кол-ва учащихся в школе, но норму подтверждающую это нигде не нашёл...


[01.11.2017 18:19:12]
 Этот пункт общий, для всех зданий, в том числе для школ. В зависимости от степени огнестойкости здания и применяйте огнезащиту. Если здание II - IV степеней огнестойкости, то огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности.
Нет требований отдельно для школ.


[01.11.2017 18:28:01]
 Кстати про огнезащитную обработку чего зашел разговор с инспектором?


[01.11.2017 19:16:45]
 FIRE_MAN ®

При проверке


[02.11.2017 12:08:15]
 Огнезащитную обработку чего конкретно? В первом посте не указано.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Группа огнезащитной эффективности для здания школы      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.