 Доброго времени суток!
Возник вопрос, лично для меня неясный и поэтому прошу подсказать !
Можно ли вдоль стены на путях эвакуации размещать металлические стеллажи с картонными коробками? (даже если стеллажи стоят так, что не будут мешать людям при эвакуации)
и как вообще наше законодательство относится к горючему материалу на путях эвакуации? на что ссылаться ?


[20.10.2017 11:58:52]
 36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:
б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;


[20.10.2017 13:16:54]
 Размещать то нельзя. Но в суровую годину гибкого нормирования, обосновать подобное размещение стало труднее, чем раньше, когда размещение предметов на путях эвакуации любой ширины , считалось загромождением.


[20.10.2017 14:02:32]
 Выходит, в коридорах даже нельзя размещать диваны рядом с офисом, т.к. это путь эвакуации и его загромождать нельзя...??


[20.10.2017 14:38:47]
 Выходит надо доказать, что размещенный диван представляет опасность.


[20.10.2017 14:50:28]
 Это уже не путь эвакуации, а склад с двумя входами.


[20.10.2017 14:54:52]
 http://s019.radikal.ru/i638/1710/bf/...
вот так выглядит это все.


[20.10.2017 15:04:13]
 Если ширина проходов между стеллажами составляет 1 метр, считаю что можно ставить(в зависимости от количества людей в помещениях).Опять же -если коробки размещены в один ряд а не до потолка. Может у вас потолок 10 метров).Как у вас по техпаспорту называется помещение где расположены стеллажи,от этого тоже можно оттолкнуться. (тамбур, холл или коридор).


[20.10.2017 15:11:01]
 Уточню п б п. 36
размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
(пп. "б" в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)
Так что никакое загромождение теперь доказывать не нужно. Размещать запрещено.


[20.10.2017 18:04:25]
 Сложность в том,что данное помещение можно признать служебным, и тогда (с учетом п.3.ч.3 ст.89 ФЗ № 123) применить пп.Б п.36 будет проблематично.


[20.10.2017 18:05:16]
 Сложность в том,что данное помещение можно признать служебным, и тогда (с учетом п.3.ч.3 ст.89 ФЗ № 123) применить пп.Б п.36 будет проблематично.


[20.10.2017 22:35:26]
 Если помещение можно признать служебным и пути эвакуации из других помещений будут соответствовать перечню ст. 89 123-ФЗ,то можно признать и рассматривать требуемую ширину проходов между шкафами и оборудованием.


[21.10.2017 7:17:20]
 Статья 89.ФЗ № 123
К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут:
3) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категорий А и Б), расположенное на том же этаже и обеспеченное выходами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части.
Вполне допустимо размещение в этом помещении горючих материалов, если это помещение назвать например офис №3
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Картонные коробки на пути эвакуации!      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.