Может ли путь эвакуации разрезать антисейсмический (или температурный шов) в перекрытии по пожарным

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.10.2017 23:15:36]
 Может ли путь эвакуации разрезать антисейсмический (или температурный шов) в перекрытии по пожарным или строительным нормам?

Ну скажем из автостоянки (подвал) идет эвакуационная лестница и коридор в уровне уже первого этажа проходит антисейсмичекий шов за несколько метров до выхода непосредственно наружу.

Можно пункт и СП - прокомментировать ситуацию.


[17.10.2017 11:44:22]
 СП 14.13330 про это рассказывает, особенно раздел 9, например:
9.1.2 Расположение и число эвакуационных путей и выходов следует определять в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. В зданиях высотой более трех этажей эвакуационные пути, как правило, не должны проходить через антисейсмические швы.
При устройстве двух и более путей эвакуации допускается, чтобы не более 50% из них проходило через антисейсмические швы.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Может ли путь эвакуации разрезать антисейсмический (или температурный шов) в перекрытии по пожарным      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.