Спринклерное пожаротушение.Испытания,приемка

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.10.2017 23:09:20]
 Уважаемые форумчане!Достаточно много занимался системами АУПС,СОУЭ, но со спринклерной системой столкнулся впервые.
Являюсь тех. надзором заказчика. Подрядчик выполняет работы по установке спринклерной системы пожаротушения в бизнес центре.Пытаюсь понять какие испытания от него требовать и какие акты при этом должны быть оформлены?
Нашел в интернете ГОСТ Р 50680-94. Пункт 7.18 говорит про испытания в два этапа спринклеров, для определения интенсивности. А как на счет гидравлических/пневматических испытаний трубопроводов? Где по ним можно найти подробное описание методики проведения и где есть форма акта?
Прошу помочь и не кидать помидорами, когда-то я тоже буду в этом разбираться, но не сейчас. Заранее спасибо.


[11.10.2017 23:49:23]
 ВСН 25.09.67-85 и пособие к нему(пособие даже более содержательно); СП5.13130.2009 п.5.7.18-5.7.19.
Натурные испытания по п.7.20 ГОСТ Р50680-94 проводятся только по требованию ГПН. Такие испытания не проводятся на всех объектах.Сам ГОСТ Р50680-94 на фоне более поздних документов выглядит местами подустаревшим. Согласно СП5, интенсивность обеспечивается соответствующим подбором оборудования и гидравлическим расчётом на стадии проектирования , определяется для одного оросителя и должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51043-2002.


[12.10.2017 1:02:15]
 Уважаемый BTS ® спасибо за информацию.
Прошу дать информацию еще по паре вопросов:
1. Где можно взять форму акта испытания трубопроводов? в приложении 2 в перечне документов СНиП 3.05.05-84 только упоминается сам акт, форму не нашел.
2.Где говорится что натурные испытания по п.7.20 ГОСТ Р50680-94 проводятся только по требованию ГПН?


[12.10.2017 8:55:38]
 Формы актов в приложениях к СНиП 3.05.04-85


[12.10.2017 11:46:28]
 Shnurok 78 ® [12.10.2017 1:02:15]
В пособии к ВСН 25.09.67-85 есть все акты.

ГОСТ Р50680-94
7.20 Выбор участков для испытаний спринклерных и дренчерных установок осуществляют представители заказчика и Госпожнадзора на основании нормативной документации, утвержденной в установленном порядке.
7.21 Интенсивность орошения определяют на выбранном участке при работе одного оросителя для спринклерных и четырех оросителей - для дренчерных установок при расчетном давлении.

У Вас есть большое желание лить воду внутри здания? Пока не скажут, не напрягайтесь.
Всё дело в том, что при испытании одного оросителя давление перед ним будет выше, чем при работе всех оросителей расчётного участка, так как потери в сети при работе одного оросителя значительно меньше, чем при расчётном расходе, а напор насоса больше.Поэтому испытание на интенсивность со вскрытием одного спринклера совершенно не показательно-интенсивность при расчётном расходе будет меньше. Разработчики ГОСТа Р50680-94 ,вероятно,об этом не подумали.


[12.10.2017 12:45:19]
 Последний раз у нас вывели шланг через окно на улицу от трубопровода АУП. Врезку сделали после соленоидного клапана, дречеры сняли и заглушили. Потом давали сработку по алгоритму. Эти испытания АУП-ДС проводили мои коллеги.

Я бы сделал кусок трубопровода с установленными на них 1 спринклером и 4 дренчерами, трубу закрепил бы на улице, далее запуск от кнопки и проверка работы дренчеров, а спринклер подвергнул бы тепловому воздействию + установил бы манометр по давлению на трубу


[12.10.2017 13:15:58]
 messot ® [12.10.2017 12:45:19]"Я бы сделал кусок..."
Ещё раз: при включении 1 спринклера (или 4 дренчеров) давление перед ним будет больше, чем при работе системы с расчётным расходом.


[12.10.2017 15:27:28]
 BTS ® - трубопровод(-ы) для испытания АУП можно смонтировать и с расчетным количеством оросителей на секции тушения, то есть приблизить расход на тушение к расчетным данным.

Просто в нашем случае - большая часть помещений защищена 2 спринклерами.


[12.10.2017 19:40:07]
 messot ® [12.10.2017 15:27:28]Нормы пишут для возможно большего количества общих случаев. Для частных случаев иногда пишут СТУ.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Спринклерное пожаротушение.Испытания,приемка      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.