О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Класс функциональной пожарной опасности защитного сооружения гражданской обороны

[ГОЧС]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.10.2017 11:57:59]
 К какому классу функциональной пожарной опасности отнести отдельностоящее ЗСГО (убежище), если в мирное время не предусматривается его использование?


[11.10.2017 12:31:39]
 А подлежит убежище классификации?
Я считаю, что это сооружение не подлежащее классификации, как например мост, подземный переход и т.п.


[11.10.2017 13:30:27]
 ув.Электрон ®, а как же ч.1,4 ст.4 Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ и ст.28,29, 32 Федерального закона от 22.08.2008 №123-ФЗ ??? я бы не стал так горячиться и сравнивать ЗС ГО с мостом.
Если ЗС ГО используется в мирное время как склад, то Ф5.2 и тут вопросов никаких.

Меня интересует как устанавливать требования по пожарной безопасности, если ЗС ГО не используется в мирное время, учитывая:

1. п.4.1 СП 88.13130.2014 ЗС ГО должны предусматриваться двойного назначения.
2. п.13.1 СП 88.13330.2014
При проектировании защитных сооружений гражданской обороны в части противопожарных требований надлежит руководствоваться положениями 123-фз в зависимости от назначения помещений в мирное время, а также требованиями настоящего свода правил...





[11.10.2017 16:35:01]
 Тогда присвойте класс функциональной пожарной опасности такой же, как и у объекта, к которому относится убежище.

Присвоив класс функциональной опасности, Вы должны будете выполнить все требования ПБ в соответствии с классом: ширина и кол-во эв. выходов, АУПС, СОУЭ, противопожарный водопровод, проезды, противодым. вентиляцию и т.д. Как это сделать?

И ещё...
п.4.1 СП 88.13130.2014 ЗС ГО должны предусматриваться двойного назначения - мне помнится, но могу ошибаться, что этот пункт относится к укрытиям. Т.к. они развёртываются за 12 часов. А убежище всегда должно находится в полной готовности.


[11.10.2017 23:15:19]
 Подключусь к теме, чтобы видеть обсуждение. Интересный вопрос.

С одной стороны, если действительно в мирное время "не предусматривается его использование" - значит у помещения нет назначения, и никакого класса функциональной пожарной опасности нет, т.к. он определяется "...в зависимости от их назначения..."

А если все-таки учесть назначение этого сооружения (п.4.1 СП 88 "Убежища следует проектировать двойного назначения и применять в военное время и при чрезвычайных ситуациях мирного времени для защиты укрываемых") - в обоих случаях назначение Ф1.2 что ли получается, как "спальные корпуса санаториев" :)


[11.10.2017 23:53:34]
 У меня это еще интереснее. Убежище для укрывания 30% пожарных автомобилей с расчетами по СП 165.1325800.2014 п.7.23
Ф1.2 это перебор. Особенно для НПЗ где это чудо инженерной мысли будет стоять.


[12.10.2017 12:35:30]
 А что такое НПЗ?


[12.10.2017 16:55:11]
 Нефтеперерабатывающий завод


[12.10.2017 17:01:35]
 Убежище или укрытие - защитное сооружение. Согласно ФЗ 123 классифицируются здания по функциональному назначению. Сооружения не классифицируются


[12.10.2017 17:24:31]
 Статья 32. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

1. Здания (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой) по классу функциональной пожарной опасности в зависимости от их назначения, а также от возраста, физического состояния и количества людей, находящихся в здании, сооружении, возможности пребывания их в состоянии сна подразделяются на...


[12.10.2017 18:16:05]
 Вот и назначьте Ф5.1.
И никакого двойного назначения у этого убежища не будет. Т.к. оно должно всегда быть наготове.


[12.11.2019 16:34:36]
 Согласно ФЗ 123 классифицируются здания по функциональному назначению. Сооружения не классифицируются=Дамир ®

Не верно! См. статью 32 ФЗ-123. Спальные места имеются, численность разновозрастного контингента 50 чел.(возможно и более) - это Ф 1.2.
  Дискусия закрыта
^ Вернуться к списку ^ 


-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.