Насная станция для объединенного (противопожарного и хоз.бытового) водопровода

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.10.2017 17:40:53]
 Всем доброго времени суток! Имеется водонапорная насосная станция, которая снабжает водой пригород по общему водопроводу, на котором висят и пожарные гидранты. Эксперт выдает замечание, сутью которого является, что, дескать, если ваша насосная станция снабжает водой пожарные гидранты, то эту насосную станцию нужно считать пожарной насосной станцией и применять к ней нормы СП 8.13130. Логика определенная есть, но поиск по нормам не дает однозначной трактовки этой логики. Прошу помощи у опытных людей. Имеет ли право насосная станция общего назначения именоваться так же и пожарной насосной станцией и, как следствие, применяться СП8.13130? Или наоборот она таковой не является?


[06.10.2017 18:10:54]
 Вроде бы это область применения СП31.13330.2012

СП31.п.10.1 Насосные станции по степени обеспеченности подачи воды следует подразделять на три категории, принимаемые в соответствии с 7.4.
Категорию насосных станций следует, устанавливать в зависимости от функционального назначения в общей системе водоснабжения.
Примечания
1 При определении категоричности насосных станций противопожарного и объединенного противопожарного водопровода объектов, учитывать требования СП 8.13130.


[06.10.2017 18:50:57]
 Спасибо за ответ!
Да, безусловно у нас насосы принадлежат к первой категории, но что есть первая категория по п7.4 СП31.13330. Первая категория. Допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин.
Да, при определении этой категории руководствуются пожарными нормами, но опять же, назвать эту насосную станцию именно как пожарную этот пункт не может.
Просто эксперт ставит перед фактом не ссылаясь на что-то почему он считает эту насосную станцию пожарной, и возразить обоснованно не получается.


[09.10.2017 19:31:25]
 > Имеет ли право насосная станция общего назначения именоваться так же и пожарной насосной станцией и, как следствие, применяться СП8.13130?

Она не просто имеет право, она должна так называться.

ФЗ-123, ст.68, п.3:
Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

СП8, п.7.1:
7.1 Насосные станции, подающие воду непосредственно в сеть противопожарного и объединенного водопровода, надлежит относить к I категории.

И далее со всеми вытекающими...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Насная станция для объединенного (противопожарного и хоз.бытового) водопровода      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.