Правильное название отсеке Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.09.2017 11:42:01]
 В ТРЦ, предусматривается выделение пожарного отсека производственно складской зоны в отсек Ф5, а само здание Ф3..
я привык, что каждый отсек это Ф5.1, Ф5.2, Ф3.1.
Допускается ли общее название Ф5 для отсека?


[20.09.2017 11:49:37]
 Раздел вопросы и ответы ВНИИПО.


Как определить класс функциональной пожарной опасности здания при наличии в нём помещений различных классов функциональной пожарной опасности?

При определении класса функциональной пожарной опасности объекта защиты (здания, сооружения) следует исходить из его целевого назначения, а также характеристик основного функционального контингента (возраста, физического состояния, возможности пребывания в состоянии сна) и его количества. В составе такого объекта могут присутствовать вспомогательные помещения иного функционального назначения, предназначенные для обеспечения функционирования объекта.

Если в пределах объекта защиты размещены несколько самостоятельных объектов различных классов функциональной пожарной опасности, то такой объект будет относиться к многофункциональным.


[20.09.2017 12:26:31]
 не то.. я знаю Карамба сторонник условного Ф5 для отсека, просто не могу найти подтверждение такому обозначению на практике
GRIN

[20.09.2017 15:10:27]
 В ст.134 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ используется понятие "подкласс функциональной пожарной опасности", т.е. надо понимать наверное, что Ф5 - это класс, а Ф5.1, Ф5.2 и т.д. - это подклассы.


[20.09.2017 16:07:24]
 5.21* Производственные и складские помещения, в том числе лаборатории и мастерские в зданиях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4, относятся к классу Ф5.


[20.09.2017 16:22:36]
 СНиП 21-01-97, тогда понятно почему Карамба так пишет, а в современных нормах об этом разве не говорится



[20.09.2017 19:01:31]
 Если у вас предприятие торговли с выделенной группой складских помещений, то будет Ф3 со встроенными (пристроенными) Ф5.

Если у вас здание по титулу Склад (разрешенный вид использования) с выделенным помещением розничной торговли, то будет Ф5 со встроенными Ф3.

Чем вы их разделите (перегородками или стенами) зависит от пожарной нагрузки и от площади помещений одного класса.

Деление здания на пожарные отсеки разного класса функциональной пожарной опасности. Говорит только о том, что в одной части здания действуют одни нормы, а в другой - другие. Но, здание остаётся одно.


[20.09.2017 19:22:23]
 morozofkk ® "СНиП 21-01-97, тогда понятно почему Карамба так пишет, а в современных нормах об этом разве не говорится"

В современных нормах есть очень похожее:
СП 4.13130. п. 5.1.2 Размещаемые в общественных и жилых зданиях помещения производственного, складского и технического назначения (мастерские, лаборатории, кладовые и технические помещения, автостоянки, котельные, и т.п.) подлежат категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.


[20.09.2017 19:37:20]
 Перепутал.. не Карамба, это Крюгер мне такой проект давал
как то не очень похоже, отправлю запрос в МЧС, о возможности присвоения класса функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5, для объектов имеющих в свом составе несколько подклассов


[20.09.2017 22:39:37]
 Они ответят:
СП 4.13130
4.2 При определении класса функциональной пожарной опасности объекта защиты (здания, сооружения) следует исходить из его целевого назначения, а также характеристик основного функционального контингента (возраста, физического состояния, возможности пребывания в состоянии сна и т.п.) и его количества. Размещаемые в пределах объекта защиты – части зданий, группы помещений, а также вспомогательные помещения других классов функциональной пожарной опасности следует выделять противопожарными преградами в соответствии с требованиями настоящего свода правил.
При этом, требования, предъявляемые к указанным частям, выделенным противопожарными преградами, следует определять исходя из их классов функциональной пожарной опасности.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Правильное название отсеке Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.