Символьное обозначение адресных расширителей в проектной документации

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
PavelChernov ®

[06.09.2017 10:35:44]
 Здравствуйте, уважаемые участники форума!

Подскажите мне пожалуйста, если знаете конечно, как символьно(на подобии: BTH-дымовые извещатели пожарные, ВТК-извещатели пожарные тепловые, ВТМ-извещатели пожарные ручные) (с воответствии с РД или ГОСТ) нужно обозначать АДРЕСНЫЕ РАСШИРИТЕЛИ пожарной сигнализации в проектной документации?

Смотрел в РД 25.953-90 - ничего подходящего и правильного не нашёл.


[08.09.2017 11:45:46]
 Здравствуйте!
Что, никто ничего не может ответить?
Наверняка уж на форуме присутствуют проектировщики использующие в своих проектах по АСПС адресные расширители?...
Поделитесь пожалуйста опытом.
Заранее благодарен!


[08.09.2017 12:36:58]
 Можно посмотреть здесь Р 78.36.039-2014 "Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения"
п. 5.7
http://files.stroyinf.ru/Index2/1/42...
Владимир

[08.09.2017 12:44:47]
 Обозначьте "A.." с буквой алфавита, не указанного в РД или ARK с порядковым номером, пропишите в условных обозначениях. Я думаю монтажникам будет понятно.


[08.09.2017 13:45:05]
 сами придумайте, и в таблицу обозначений внесите, это не запрещено.


[08.09.2017 16:02:08]
 На мой взгляд, обозначения BTH BTK имели смысл когда чертежи делали вручную. Сейчас никакой смысловой нагрузки они не несут, так как УГО применяется не текстовое, а графическое - что кстати гораздо быстрее воспринимается.
Что касается АРки, то я её на чертежах показываю синим прямоугольником с текстом "АР-2" оранжевого цвета внутри. Это радует монтажников тем, что сразу понятно что именно ставится - не надо искать на листе УГО что имеется ввиду под "SC2".


[12.09.2017 14:58:22]
 Соглашусь с Viss: BTH BTK - это вообще бред. Особенно если учитывать номер КДЛ и номер выхода КДЛ: 35BTH1.101

Обозначать АР-ки можно просто прямоугольником с текстом внутри АР-2


[12.09.2017 15:12:15]
 и я соглашусь, но только в части аупс, так как например в охранке, при заполнении ведомости адресов удобнее тестовое обозначение извещателя согласно ГОСТа, так получается нагляднее, да и в ОВО так больше любят.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Символьное обозначение адресных расширителей в проектной документации      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.