Выход из машинного помещения лифтов непосредственно в ЛК- Н2

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.08.2017 18:39:34]
 Здравствуйте уважаемые специалисты!

Просьба подсказать возможно ли такое решение: Проектируется жилой дом 17 этажей с плоской кровлей. Лестничная клетка типа Н2 в уровне кровли имеет два выхода....один непосредственно на кровлю, второй непосредственно в машинное помещение лифтов. Интересует вопрос возможности выхода в машинное отделение лифтов с учетом требования п. 4.4.8 СП 1.13130.2009 - лестничных клеток с подпором воздуха не должны иметь иных проемов кроме дверных ведущих в коридоры, вестибюли и наружу.


[21.08.2017 18:47:31]
 плюс еще дымоудаление из машинного отделения не забудьте сделать по п. 7.2 ж) СП 7


[21.08.2017 18:57:28]
 ув. Асашай ® я вас правильно понимаю что данное решение противоречит п. 4.4.8 СП 1.13130.2009 и не находит подтверждения в др. нормах? или же возможно при наличии дымоудаления???


[21.08.2017 19:49:57]
 делайте маленький коридор между Н2 и машинным отделением, из коридора вытяжная противодымная вентиляция с компенсацией (или защитите коридор АУП - можно модуль порошковой АУП повесить)


[22.08.2017 10:37:20]
 Спасибо ув. Асашай за конструктивный ответ!
Попробуем обойтись малой кровью .... предложу выполнить выход из машинного помещения лифтов непосредственно на кровлю, с учетом негорючих проходов шириной 1,4 метра до входа в ЛК.....а дверь между машинным помещением и ЛК заложить.

Формально есть нарушение, а с точки зрения пожарной безопасности не пойму в чем опасность... получается лестница с подпором, лифтовая шахта с подпором соответственно и машинное отделение + п/п дверь.


[22.08.2017 11:19:20]
 Асашай ®делайте маленький коридор между Н2 и машинным отделением, из коридора вытяжная противодымная вентиляция с компенсацией (или защитите коридор АУП - можно модуль порошковой АУП повесить)

или вместо дымоудаления п/п двери в дымогазонепроницаемом исполнении в соответствии с п. 7.3-Д СП 7.13130.2013 верно ув. Асашай?


[22.08.2017 13:17:25]
 Не пройдет, т.к. п. 7.3 д) СП 7 распространяется на коридоры без естественного проветривания (это случай п. 7.2 в) СП 7). А у нас ДУ по требованию п. 7.2 ж) СП 7


[22.08.2017 14:08:24]
 С другой стороны п. 7.2 ж) СП 7 распространяется на этажи зданий ("из каждого помещения на этажах..."), в данном случае машинное помещение лифтов расположено на кровле, почему данное требование необходимо учитывать???


[23.08.2017 17:35:23]
 п. 7.2-Ж СП 7.13130.2013 распространяется на этажи зданий, а также требование п. 4.4.8 СП 1.13130.2009 распространяется на поэтажные коридоры и вестибюли... отсюда делаю вывод - данные требования не распространяется на смежные помещения с ЛК типа Н2 расположенные на кровле или в технических пространствах высотой менее 1,8 метра (чердак), т.к. по определению они не являются этажами.

Отпишусь по результатам рассмотрения проекта экспертизой.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 