Когда есть необходимость акустического расчета?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.08.2017 15:31:39]
 Есть здание магазина с площадью торгового зала 460 кв.м и общей площадью 615 кв.м. В качестве звуковых оповещателей были заложены Маяк-12-3М в количестве 5 шт. (4 шт. в торговый зал). Принимающая проект сторона запросила акустический расчет. Не сталкивался с таким раньше, и хотелось бы узнать разумно ли вообще такое требование?


[16.08.2017 15:55:07]
 Вообще всегда нужен. Вы, как проектировщик, как гарантируете соответствие СОУЭ требованиям СП 3.13130-2009 по звуковому давлению?


[16.08.2017 16:07:55]
 dalexeus®

В торговых залах уровень шума по СП51.13330.2011 60дБ. У Маяк-12-3М по паспорту громкость 105дБ. Громкость оповещения нужна на 15дБ выше уровня шума, т.е. 75дБ. Считаете на каком расстоянии теряются 30дБ разницы - получается 30 метров. Итого громкость считаете обеспеченной в торговом зале т.к. из любой точки до ближайшей пищалки не более 30м. В подсобках отдельно посчитайте. Это формально и должно входить в расчёты к проекту.


[16.08.2017 16:23:14]
 Спасибо. А почему с каждым метром громкость оповещателя уменьшается именно на 1 дБ?


[16.08.2017 16:37:52]
 http://pojproject-spb.ru/on-line-kal...


[16.08.2017 17:22:38]
 Вот такие весёлые картинки при уровне постоянного шума 70 дБ и оповещатель на 105 дБ https://yadi.sk/d/a6pQ1V7b3M4kkx, как попало всё стоит естественно


[16.08.2017 17:25:50]
 Это у вас программа для расчета или в автокаде блоки рисовали?


[16.08.2017 17:32:49]
 Архикад, объект (оповещатель) сделан (написан) отдельно, дальше сам считает и показывает. Выбирается оповещатель и уровень постоянного шума, дальше всё на скрине


[17.08.2017 7:59:02]
 dalexeus®

Логарифмическая зависимость, при увеличении дальности в 10 раз уменьшается на 20дБ. По ссылке Tregart® и формула и он-лайн калькулятор для этой зависимости.


[17.08.2017 14:45:41]
 >> А почему с каждым метром громкость оповещателя уменьшается именно на 1 дБ?

По данным 105 дБ у источника и 75дБ минимум, есть две полезные формулы
Затухание = 20Lg(L,м). Например на расстоянии 30 метров получим 20*1,477 = 29,5 дБ. То есть спустя 30 метров от 105 дБ останется только 75,5 дБ
И обратная формула, расстояние L,м = 10^(105-75/20) = 10^1,5 = 31,62 м
То есть 30 дБ потеряется на расстоянии 31,62м.
Вторая формула удобнее.


[17.08.2017 15:32:47]
 Viss®

Ещё бы быть уверенным в громкостях заявляемых производителями ...


[17.08.2017 20:39:55]
 Это точно, парадные цифры они в пике. Но у звуковых не так все печально, как у речевых.
Хотя опять же многое (если не все) зависит от того, какой уровень фонового шума принять за точку отсчета.


[18.08.2017 14:16:46]
 Да, всё правильно пишете.
Диаграмма направленности, частота, потери напряжения, не говоря уже о честности производителя - в сумме может составить 10-15 дБ.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Когда есть необходимость акустического расчета?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.