Проверка огнетушителей

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.08.2017 1:06:22]
 В нашем городе организации,занимающие ТО первичных средств пожаротушения,через отделы надзора стали требовать проводить ежегодные проверки 100% порошковых огнетушителей.То есть с предприятия собирают все огнетушители и везут на проверку в организации,занимающие ТО.Их там осматривают и 3% разбирают.Платим деньги за проверку 100% огнетушителей.Раньше мы сами осматривали в соответствии с пунктом 7.3 НПБ 166-97 и в соответствии с пунктом 8.2 отправляли 3% (ежегодную)на проверку параметров ОТВ.Подскажите пожалуйста законность данных действии,что делать в сложивший ситуации.Заменить 100% огнетушителей даже на срок проверки невозможно.


[06.08.2017 12:38:35]
 СП 9.13130.2009 в помощь, все подробно расписано


[07.08.2017 9:18:47]
 9 легион....это коррупция и ни что больше))), огнетушитель первый раз, перезаряжается раз в пять лет! Их действия не законны, можете смело их отправить туда откуда пришли!


[07.08.2017 10:29:37]
 Hammer ® 9 легион....это коррупция и ни что больше))), огнетушитель первый раз, перезаряжается раз в пять лет! Их действия не законны, можете смело их отправить туда откуда пришли!

Ув. Hammer ®, я бы на Вашем месте не был столь категоричным. Техническое обслуживание огнетушителей по ПП РФ 1225 является лицензионным видом деятельности, при этом не оговаривается, какой именно из видов ТО (ежемес, квартальн, ежегодн, в 5 лет или других сроков, в соответствии с паспортом заводов изготовителей) можно осуществлять без неё.


[07.08.2017 21:30:37]
 Ув.В Адеквате, В соответствии с СП 9...пункт 4.3.3 Техническое обслуживание огнетушителей должно проводиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации и с использованием необходимых инструментов и материалов лицом, назначенным приказом по предприятию или организации, прошедшим в установленном порядке проверку знаний нормативно-технических документов по устройству и эксплуатации огнетушителей и параметрам ОТВ, способным самостоятельно проводить необходимый объем работ по обслуживанию огнетушителей.
Ув.Hammer ® В соответствии с СП 9...пункт 4.3.14 Порошковые огнетушители при ежегодном техническом осмотре выборочно (не менее 3% от общего количества огнетушителей одной марки, но не менее 1 шт.) разбирают и производят проверку основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка (внешний вид, наличие комков или посторонних предметов, сыпучесть при пересыпании рукой, возможность разрушения небольших комков до пылевидного состояния при их падении с высоты 20 см, содержание влаги и дисперсность). В случае, если хотя бы по одному из параметров порошок не удовлетворяет требованиям нормативной и технической документации, все огнетушители данной марки подлежат перезарядке.
Для всех-если огнетушители одной марки то вышеуказанные требования не законны и прямая дорога в суд с компенсацией(50% штрафных санкций в карман).Но как практика показывает на предприятиях и организациях - помещения укомплектовывают огнетушителями разных марок.


[09.08.2017 0:18:09]
 противник плохого ® "В соответствии с СП 9...пункт 4.3.3 Техническое обслуживание огнетушителей должно проводиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации и с использованием необходимых инструментов и материалов лицом, назначенным приказом по предприятию или организации, прошедшим в установленном порядке проверку знаний нормативно-технических документов по устройству и эксплуатации огнетушителей и параметрам ОТВ, способным самостоятельно проводить необходимый объем работ по обслуживанию огнетушителей."

Ув. противник плохого ® с этим я не коим образом не спорю. Однако, приведённое мной выше мнение- ну ни как не противоречит с требованиями п. 4.3.3- в этом пункте не указано на каком именно предприятии должен быть назначено лицо (при этом лицо м.б. не только физическим), вместе с этим данный пункт также не противоречит моей позиции, ФЗ-99 и ПП РФ № 1225. Как-то так.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Проверка огнетушителей      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.