Легкосбрасываемые конструкции и Инерген

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Lenprom ®

[24.07.2017 12:52:30]
 Уважаемые коллеги, мы производим контейнерные компрессорные установки по сжатию природного газа (метан). Устанавливаются они на газовых заправках (АГНКС) и относятся к категории А по взрыво-пожароопасности.
В соответствии с СП 4.13130.2013 данный контейнер оснащается производителем контейнера легкосбрасываемыми конструкциями. Насколько я понимаю, предельное избыточное давление у них 5 кПа (далее они должны сбросится).
Заказчик настоятельно требует тушить установку инергеном (я даже в свое время тему открывал http://www.0-1.ru/discuss/?id=33892).
Насколько я понимаю, при пожаротушении инергеном в помещении создается избыточное давление до 1,4 бар (т.е. 40 кПа).
Правильно ли я понимаю, что мы не сможем обеспечить пожаротушение инергеном принципиально, т.к. легкосбрасываемые конструкции и начале тушения должно вынести нафиг и герметичность помещения таким образом обеспечена не будет никогда? Т.е. либо выполнение требований СП по легкосбрасываемым конструкциям, либо инерген?
Или мы что-то не так посчитали?


[24.07.2017 14:30:59]
 По расчету КСИДы нужны? легкосбрасываемые конструкции какой площади?


[24.07.2017 14:41:49]
 >Насколько я понимаю, при пожаротушении инергеном в помещении создается избыточное давление до 1,4 бар (т.е. 40 кПа).

А эти 40 кПа (если они действительно будут), сооружение без легкосбрасываемых конструкций не разрушат?
Lenprom ®

[24.07.2017 15:08:11]
 >По расчету КСИДы нужны? легкосбрасываемые конструкции какой площади?

КСИД-ов в контейнере нет. На чертеже контейнера обозначены две легкосбрасываемые конструкции размерами примерно 600 на 900. А какое это имеет отношение к избыточному давлению внутри контейнера?


[24.07.2017 15:10:38]
 > эти 40 кПа (если они действительно будут), сооружение без легкосбрасываемых конструкций не разрушат?

А почему должны? 30 кПа - это стандартный перепад на приточном вентиляторе. Т.е. если вы в любом небольшом помещении закроете вытяжку, то приточный вентилятор быстро создаст там примерно такое давление.


[24.07.2017 15:24:46]
 >30 кПа - это стандартный перепад на приточном вентиляторе. Т.е. если вы в любом небольшом помещении закроете вытяжку, то приточный вентилятор быстро создаст там примерно такое давление.

И легкосбрасываемые конструкции (например, окна, вылетят). Естественно, этого не будет - нужно повышение давления создавать очень быстро, либо иметь герметичное помещение.

А вот при "взрыве" или выпуске газа из сосуда - давление упасть не успеет.
Lenprom ®

[24.07.2017 15:42:43]
 Georg, вы не могли бы пояснить свою мысль более понятным языком (для тупых, как я). А то я все слова в предложении понимаю, а общий смысл - нет.
Чего не будет?
Давления от тушения инергеном?
Сброса лексбрасываемых конструкций?
Сброса при 5 кПа при медленном повышении давления?
И что вылетит?
Повторяю свой вопрос из первого сообщения:
----
Правильно ли я понимаю, что мы не сможем обеспечить пожаротушение инергеном принципиально, т.к. легкосбрасываемые конструкции и начале тушения должно вынести нафиг и герметичность помещения таким образом обеспечена не будет никогда? Т.е. либо выполнение требований СП по легкосбрасываемым конструкциям, либо инерген?
----


[24.07.2017 15:46:34]
 Есть два варианта:
1) давление посчитано неправильно;
2) при срабатывании системы пожаротушения без легкосбрасываемых конструкций сооружение развалится.


[24.07.2017 15:52:19]
 вот с инергеном дел не имел, не проще связаться с поставщиками инергена и уточнить у них эту деликатную мелочь по давлению? наверняка не первый
Lenprom ®

[24.07.2017 17:12:29]
 >2) при срабатывании системы пожаротушения без легкосбрасываемых конструкций сооружение развалится.

Это - бред (вы уж мня извините). При относительно медленном (в течении минуты) повышении давления от 1 бара до 1,4 бара ничего не развалится.


[24.07.2017 17:47:50]
 30 кПа - это стандартный перепад на приточном вентиляторе.
Что-то многовато, может на порядок меньше?
Это 300 грамм на квадратный сантиметр


[25.07.2017 10:00:03]
 >При относительно медленном (в течении минуты) повышении давления от 1 бара до 1,4 бара ничего не развалится.

Не существует "быстрого" или "медленного" давления. Оно либо есть, либо его нет.


[25.07.2017 10:48:02]
 При пуске инерген бабахает с уровнем больше 130 dB http://nag.ru/articles/article/30134...
Lenprom ®

[25.07.2017 13:10:50]
 >При пуске инерген бабахает с уровнем больше 130 dB http://nag.ru/articles/article/30134...

Нигде ничего не бабахает. Во всех каталогах по инергену про это написано и присутствует как заказная позиция глушитель на распылитель (с пометкой - специально для серверных). А если криворукие румынские проектировщики и монтажники читать не умеют - то это их проблемы и проблемы их заказчиков.
Вы мне лучше про легкосбрасываемые конструкции расскажите и про давление их сработки...
И желательно не от интернет-теоретиков, а от тех кто их применяет.
Lenprom ®

[25.07.2017 13:14:32]
 >Не существует "быстрого" или "медленного" давления. Оно либо есть, либо его нет.

:) Улыбнуло... Понятие пневмоудар Вам не знакомо?


[25.07.2017 13:20:27]
 >Понятие пневмоудар Вам не знакомо?

Если уж так интересно, то я по образованию специалист по ударным волнам и имею опыт работы по расчетам пуска торпед и ракет. Пневмоудар - это волна давления.


[25.07.2017 14:11:55]
 Какое снижение уровня дает "глушитель"? Неужели 50 - 60 дБ? Наверное порядка 3-5 дБ, не больше.


[25.07.2017 14:19:02]
 >Какое снижение уровня дает "глушитель"?

Легкие ограждения не дадут эффекта, потому что ослабление звука пропорционально массе ограждения. Изменять нужно конструкцию сопел - а этим может заниматься только производитель оборудования.
Lenprom ®

[25.07.2017 15:34:37]
 >Какое снижение уровня дает "глушитель"? Неужели 50 - 60 дБ? Наверное порядка 3-5 дБ, не больше.

Не знаю, толком не интересовался ибо мы серверные не тушим. Но поставщики говорили четко, что в серверных глушители на распылители необходимо ставить обязательно, иначе могут быть повреждены жесткие диски в серверах. В остальных местах ставить нет необходимости. В статье по ссылки проектировщики проигнорировали рекомендации производителя, следовательно сами виноваты.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 