Необходимо ли обвалование двухстенных резервуаров с ЛВЖ и ГЖ

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 2 реплик


[22.07.2017 3:37:17]
 Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть необходимость в оборудовании обвалования по периметру площадки где установлена станция топливозаправочная мобильная BENZA, с объемом резервуара 10 куб.м, если тип самого резервуара однокамерный двухстенный??? Пока не могу найти конкретных требований для данного типа оборудования?
ogpn8

[24.07.2017 12:30:05]
 Посмотрите СП 156.13130.2014, пункты Г2 и 7.48.
Кратко: площадка под ПАЗС с твердым покрытием, обвалование не требуется, требуются поддоны под ПАЗС с высотой бортов не менее 150 мм и вместимостью, определяемой по расчету ликвидации утечки топлива.


[24.07.2017 15:11:47]
 Спасибо за консультацию.
  Дискусия закрыта