Нужен ли эвакуационный выход помещения класса Ф5.1

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.07.2017 10:48:56]
 Здравствуйте! Помогите с вопросом.

Площадь помещения 1400 кв.м. Здание поделено на классы Д,Д,В1.
Огорожены перегородками. Всего один центральный вход у классов Д,Д. У класса В1 отдельный вход/выход.
Подскажите нужен ли еще эвакуационный выход у классов Д,Д. Центральный вход оборудован выходом подъемно-опускными дверями и воротами.


[10.07.2017 10:57:15]
 Напишите,пожалуйста, подробнее и в привычных на форуме понятиях. Имеется здание, в здании помещение или несколько помещений, таких-то классов, такой-то площади, столько-то персонала. С этажа столько-то эвакуационных выходов, эвакуационные выходы из помещений ведут туда-то...


[10.07.2017 11:13:49]
 Производственное здание (механический цех). Одно этажное здание. Внутри здания три помещения отделенные бетоническими стенами. Площадью здания 1423 кв.м. У каждого помещения свой класс опасности: 1 помещение класс Д, 2 помещения класс Д,3 помещения класс В1(третье помещения в расчет не берем у него отдельный вход и выход).
В двух помещения классов Д,Д max численность людей не превышает 40 человек.
Мне нужно разобраться нужно ли делать эвакуационный выход. Т.К. всего один вход в помещение и то оборудован подъемно-опускными дверями и воротами.


[10.07.2017 11:19:35]
 с категорией не перепутали?
а вообще можете не париться, нужен полюбому


[10.07.2017 11:28:28]
 Нет не перепутала. Категории были рассчитаны и прописана в документах до меня.
Я знаю что нужен эвакуационный, но мне нужно ссылаться на норматив. Я думала насчет пунктов 6.11* СНиП 21-1-97* но там примечания по перегородкам только если класс другой, а у на одинаковый. п 6.12* по площади распространяется только на классы А.В. И численность людей одновременно прибывающих на объекте у меня не доходит до 50 человек


[10.07.2017 11:42:15]
 Из каждого производственного помещения имеется один выход через подъемно-опускные двери и ворота. Если так, то с учетом п.36 ППР ничего не надо. Дверь (калитка) в воротах является эвакуационным выходом при соответствующей ширине и высоте по СП.1.13130.


[10.07.2017 12:15:15]
 Только один центральный вход. Одно помещение можно сказать полностью изолировано. И выходит в соседнее помещение где есть выход. Но помещение большое и если с эти проходом в соседнее помещение что то случится, то люди будут в изоляции.
впрошлом ®

[10.07.2017 12:24:27]
 не из каждого помещения, а имеется всего один вход в здание. Так?


[10.07.2017 12:24:49]
 Через одно помещение эвакуироваться можно по п.3.ч.3.ст.89 ФЗ-123. Также должны выполняться требования по расстояниям от рабочих мест до эвакуационных выходов и по ширине путей эвакуации в помещениях. А вот если в помещении будут еще какие-нибудь вспомогательные помещения (даже санузлы), тогда без выхода наружу не обойтись.


[10.07.2017 12:32:32]
 Да. один выход. также там есть комнатка по санузел и комната отдыха, раздевалка.


[10.07.2017 12:44:50]
 Тогда эвакуационный выход должен вести непосредственно наружу.


[10.07.2017 13:21:23]
 Я понимаю. но на какую статью мне ссылаться


[10.07.2017 14:06:13]
 ч.3 ст. 89 ФЗ-123. Эвакуация допускается только через одно помещение. У Вас будет из помещения раздевалки в соседнее помещение и далее наружу. А если из раздевалки в соседнее помещение затем в соседнее помещение, то алгоритм эвакуации (ч.3 ст.89) не выполняется.


[10.07.2017 14:48:49]
 Спасибо.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 