Ширина выхода из торгового зала

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.06.2017 15:15:54]
 
Товарищи подскажите пожалуйста можно ли в торговом зале выполнить третий эвакуационный выход из здания два проёма по 0,9м в место одного 1,2м посредине между проёмами стоит колона здания, и проём сместить нет возможности . Здание торговый центр из здания имеются ещё два выхода шириной 1,2м.





[28.06.2017 16:15:46]
 Нет, так нельзя.


[28.06.2017 16:53:43]
 можно, если двух хватает, а эти два будут технологические (табличку выход на них не вешаем)


[28.06.2017 16:57:12]
 morozofkk, если так можно, то можно на это ссылки на что нибудь


[28.06.2017 19:32:13]
 Согласен, почему нельзя. Право, должно быть рассредоточены и СУВ на вешать. Аварийный.


[28.06.2017 19:47:34]
 СП 1.13130 п.7.1.11. Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов.
п.4.2.4. При наличии двух эвакуационных выходов и более они должны быть расположены рассредоточенно.

если все выполнили, то никто не запрещает делать больше, если не получается делайте расчеты риска и прикладывайте к декларации


[28.06.2017 19:55:39]
 Человеку нужен именно эвакуационный выход из торгового зала, о чём он и написал, на кой ему аварийный то в этом случае? А так считаем https://yadi.sk/d/WU6lRkzo3Ka9kQ и если даже получаем надо 3 метра ширины, то при наличии уже двух выходов по 1,2 (всего 2,4, надо добрать 0,6) по любому надо ещё один 1,2, но не два по 0,9.


[28.06.2017 20:57:41]
 друзья мои дело не в том как мы назовём этот выход, а дело все в том что по проекту здание треугольное и в двух углах есть два выхода наружу, а в третьем углу по проекту должен был быть ещё один выход 1,2м но строители не правильно поставили проёмы и получился проём 1,2м но по средине столба, расстояние от наиболее удалённой точки до ближайшего выхода не превышает 30м, Вопрос что делать с этим проемом все таки переделывать или же можно обойтись 0,9м


[30.06.2017 13:30:01]
 Вам уже все расписали, если выход был по проекту и он был 1,2 м, то он должен быть 1,2 м, а не 2 по 0,9 м. Варианты, что можно сделать Вам тоже расписали. Определите хватает ли Вам 2-х эвакуационных выходов и рассредоточены ли они. Если хватает, то можно сделать Ваши 2 выхода по 0,9 м (приняв их технологическими) и внести изменения в проектную документацию. Если не хватает, посчитать риск с учетом сложившейся на объекте ситуации.


[30.06.2017 14:09:16]
 спасибо друзья так и сделаем