Пожарная сигнализация в холодных складах

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.06.2017 0:14:21]
 Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Если сможете, помогите пожалуйста советом:
Имеется склад с пенным пожаротушением. Необходимо выполнить ПС для управления АППТ.
Склад холодный, согласно СП по строительной кдиматологии: самая холодная пятидневка в регионе -39 град С с обеспеченностью 0,92. Минимальная зафиксированная температура -52 град. С.
Не понимаю, на какую температуру расчитывать выбор извещателей: на минус 39 или минус 52?
Какие извещатели следует применить? Предполагается применение линейных дымовых извещателей. Извещатели на минус 40 нашла. Но если требуется обеспечить работу до минус 52?!
Подскажите пожалуйста, если сталкивались, извещатели на столь низкую температуру.
И все таки на какую температуру выбирать извещатели?
Отопления точно не будет.
Заранее благодарна за помощь:)


[26.06.2017 1:52:43]
 какие размеры склада ДхШхВ?
какая горючая нагрузка?


[26.06.2017 20:33:47]
 zerber, отвечаю: 80м х49,5м х6,4м. Категория В3. По материалам точно не знаю.предположительно строительные материалы. Изначально выбраны дымовые линейные извещатели, по типу извещателей вопросов нет, по исполнению есть. Будем выполнять корректировку.
По температуре сегодня подтвердили, искать варианты на минус 52.
Так что, может, подскажете, коллеги, какие извещатели выбрать.


[26.06.2017 21:37:25]
 ИП101-07мд Извещатель взрывозащищенный пожарный тепловой максимально дифференциальный. На объектах нефтяных их ставим на улицу на севере.


[27.06.2017 8:10:04]
 makuc®

Предлагаете поставить в этот ангар 228 извещателей по 5т.р. каждый? :)


[27.06.2017 9:48:14]
 тогда термошкаф со стеклянной дверцей и в него ипдл.


[28.06.2017 5:38:15]
 Спасибо за варианты. Есть сомнения, а как тепловые будут срабатывать при таких низких температурах? Может, подскажет кто-то дымовые линейные врывозащиещенные для данного диапазона?


[28.06.2017 8:28:18]
 тепловые по скорости нагрева. http://www.specpribor.ru/produkcia/n... подходит вроде.


[28.06.2017 23:17:37]
 О, спасибо! Хотя бы вариант линейных дымовых. Уже выбор появился. Спасибо большое, постараюсь разузнать о первичных факторах пожара. И что-то уже смогу применить.
Коллеги, большое спасибо!


[03.07.2017 9:45:38]
 Посмотрите еще линейные тепловые....они тоже для этих целей вполне пригодны.http://www.specpribor.ru/produkcia/i...


[03.07.2017 11:18:10]
 Спасибо, krit! Посчитаю варианты


[04.07.2017 5:37:16]
 Можно обойтись без термошкафа
ИПДЛ-152ЛМД-П - Однопозиционный двухпроводный линейный пожарный извещатель с подогревом
Сам с ними не работал, но на семинаре был недавно, вспомнил.
Кстати, толи есть, толи будет скоро болидовская версия (тот же извещатель, но адресный, под КДЛ)


[04.07.2017 5:40:18]
 А, нет, соврал, у него тоже -40
andluck

[05.07.2017 16:10:54]
 Если тепловые не подойдут, то можно рассмотреть ИК-извещатели пламени. По паспорту до -50


[05.07.2017 16:26:15]
 andluck, спасибо! но здесь без компромиссов: до минус 52
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Пожарная сигнализация в холодных складах      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.