указание, что двери лифтовых холлов в здании должны быть самозакрывающимися

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Relapse ®

[21.06.2017 9:55:48]
 Нигде не могу найти указание, что двери лифтовых холлов в здании должны быть самозакрывающимися. Здание у нас административное пятиэтажное. Может кто подскажет?


[Ув Relapse Не стоит называвать ветку «требуется помощь» и тп. Ознакомьтесь с правилами форума http://0-1.ru/discuss/faq.asp =Админ]


[21.06.2017 10:10:31]
 если лифтовой холл по ч. 16 ст. 88 ФЗ-123 выделен противопожарными преградами, то по ч. 8 ст. 16 ФЗ-123 противопожарные двери в этих противопожарных преградах должны быть самозакрывающиеся


[21.06.2017 11:48:05]
 Прочитал указанную статью. Только как мне кажется там указаны требования к дверям лифтовых шахт, а не холлов. Если не так поправьте.


[21.06.2017 15:32:28]
 либо лифтовые шахты в зданиях и сооружениях должны отделяться от коридоров, лестничных клеток и других помещений тамбурами или холлами с противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.


[21.06.2017 15:46:34]
 Спасибо, принято.
  Дискусия закрыта